Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten Applikationsprogramm kann nicht in dieses Gerät geladen werden.



ets3-user
16.10.10, 11:27
Hallo Leute,
ich wollte heute einen alten Dimmaktor programmieren Merten 646924.
Habe mir von Merten die Applikation Dimmen 3220/2 Version 0.2 schicken lassen.
Die phys. Adresse lässt sich ohne Probleme programmieren. auch Led blinken lassen geht.
Wenn ich das Applikationsprogramm einspielen will kommt folgende Meldung:
Das Applikationsprogramm kann nicht in dieses Gerät geladen werden (eine erforderliche Eigenschaft, z.B. PortADDR, hat einen falschen Wert).

Habe das Gerät schon entladen aber hilft trotzdem nichts.
Stimmt das Applikationsprogramm wirklich? Die von Merten sollten es ja eigentlich wissen.
Hat jemand von euch schonmal so ein Problem gehabt?

Dieter Koch
17.10.10, 08:54
Irgendetwas passt nicht. Evtl. hast Du eine BCU2 oder in Deinem Busankoppler ist eine falsche Herstellerkennung usw. Evtl. hat sich auch die Hotline getäuscht. Das der Busankoppler die phys. Adresse frisst ist kein Indiz dafür, daß alles ok ist.

Gruß
Dieter

franknx
21.10.10, 22:59
Hallo,

ich hatte so etwas mal bei einem Merten RT.
Es lag daran, daß der BA mit Schneider-Daten gefüttert war.
Die Hotline konnte mir eine funktionierende Schneider Applikation schicken.

Gruß
Frank