Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gira 16fach Aktor nach programmierung defekt



Enwass
06.09.10, 20:11
Hallo,

irgendwie ist in meiner Anlage der Wurm drin. Beim Versuch eine Programmierungen vorzunehmen hatte ich verschiedenste Fehlermeldung. Angefangen von "authorisierung failed", über Gerät antwortet nicht. Ein neuer Busankoppler (der schon lange angeschlossen ist) ließ sich nicht programmieren da angeblich mehr als ein Gerät im Programmiermodus ist.

Nach Prüfung des das IP routers und einem KNX reset wollte ich einen 16 fach Gira Aktor programmieren. Beim Aufspielen (ca 10%) ist der komplette Aktor ausgefallen, da geht nix mehr außer die Diode wenn man den Programmierknopf drückt. Eine Geräteinfo kommt noch zurück (status: entladen)

Wie geht man besten bei der Fehlersuche vor?

Ist der Aktor irgendwie zu Reanimieren? Auch auf manuellen Betrieb umschalten geht nicht mehr. Programmieren bricht immer bei 10% ab:

EDI: KNXnet/IP Routing
Params: NIC='Ethernetadapter der AMD-PCNET-Familie - Paketplaner-Miniport';IpAddr='224.0.23.12';Port='3671'
Last messages (cEMI):
18:06:30.428 R L_DATA.con (ACK-0/) 80 60 1107 1106 00 C2
18:06:30.428 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 1106 1107 03 43 40 07 05
18:06:30.428 S L_DATA.req (NDT-1/PropertyValue_Write) 80 60 0000 1106 06 47 D7 00 0E 10 01 04
18:06:30.459 R L_DATA.con (NDT-1/PropertyValue_Write) 80 60 1107 1106 06 47 D7 00 0E 10 01 04
18:06:30.459 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 1106 00 C2
18:06:30.459 R L_DATA.con (ACK-0/) 80 60 1107 1106 00 C2
18:06:30.459 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1106 1107 00 C2
18:06:30.475 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1106 1107 00 C2
18:06:30.553 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 1106 1107 00 C6
18:06:30.553 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 1106 1107 00 C6
18:06:30.615 R L_DATA.ind (NDT-1/PropertyValue_Response) B0 50 1106 1107 06 47 D6 00 0E 10 01 04
18:06:30.615 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 1106 00 C6
18:06:30.615 R L_DATA.con (ACK-1/) 80 60 1107 1106 00 C6
18:06:30.615 R L_DATA.ind (NDT-1/PropertyValue_Response) B0 50 1106 1107 06 47 D6 00 0E 10 01 04
18:06:30.615 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 1106 00 C6
18:06:30.646 R L_DATA.con (ACK-1/) 80 60 1107 1106 00 C6
18:06:30.678 S L_DATA.req (NDT-2/Memory_Write) 80 60 0000 1106 0E 4A 8B 40 0B 05 03 65 01 99 04 A6 02 B3 04 CD
18:06:30.678 R L_DATA.con (NDT-2/Memory_Write) 80 60 1107 1106 0E 4A 8B 40 0B 05 03 65 01 99 04 A6 02 B3 04 CD
18:06:30.678 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 1106 1107 00 81
18:06:30.678 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 1106 1107 00 81
18:06:30.756 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1106 00 80
18:06:30.756 R L_DATA.con (OPR/) 80 60 1107 1106 00 80
18:06:30.756 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1106 01 43 00
18:06:30.787 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 1107 1106 01 43 00
18:06:30.881 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1106 1107 00 C2
18:06:30.881 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1106 1107 00 C2
18:06:30.912 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 1106 1107 03 43 40 07 05
18:06:30.912 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 1106 00 C2
18:06:30.912 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 1106 1107 03 43 40 07 05
18:06:30.912 R L_DATA.con (ACK-0/) 80 60 1107 1106 00 C2
18:06:30.928 S L_DATA.req (NDT-1/PropertyValue_Read) 80 60 0000 1106 05 47 D5 00 0E 10 01
18:06:30.943 R L_DATA.con (NDT-1/PropertyValue_Read) 80 60 1107 1106 05 47 D5 00 0E 10 01
18:06:30.943 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 1106 00 C2
18:06:30.959 R L_DATA.con (ACK-0/) 80 60 1107 1106 00 C2
18:06:30.959 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1106 1107 00 C2
18:06:30.959 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1106 1107 00 C2
18:06:31.037 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 1106 1107 00 C6
18:06:31.037 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 1106 1107 00 C6
18:06:31.084 R L_DATA.ind (NDT-1/PropertyValue_Response) B0 50 1106 1107 06 47 D6 00 0E 10 01 00
18:06:31.084 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 1106 00 C6
18:06:31.084 R L_DATA.con (ACK-1/) 80 60 1107 1106 00 C6
18:06:31.084 R L_DATA.ind (NDT-1/PropertyValue_Response) B0 50 1106 1107 06 47 D6 00 0E 10 01 00
18:06:31.100 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 1106 00 C6
18:06:31.115 R L_DATA.con (ACK-1/) 80 60 1107 1106 00 C6
18:06:31.131 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 1106 1107 00 C6
18:06:31.131 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 1106 1107 00 C6
18:06:31.146 S L_DATA.req (NDT-2/Memory_Write) 80 60 0000 1106 0E 4A 8B 40 0B 05 03 65 01 99 04 A6 02 B3 04 CD
18:06:31.146 R L_DATA.con (NDT-2/Memory_Write) 80 60 1107 1106 0E 4A 8B 40 0B 05 03 65 01 99 04 A6 02 B3 04 CD
18:06:31.162 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 1106 1107 00 81
18:06:31.162 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 1106 1107 00 81





Gruß

Enwass

EIB-Freak
06.09.10, 20:27
Wieviele Teilnehmer an welcher SV?
Richtige Phys. Adresse dem IP-Router vergeben?
Programmierung per WLAN oder LAN ?
Mal mit einer USB-Schnittstelle probiert ?

Enwass
06.09.10, 20:57
Wieviele Teilnehmer an welcher SV?

8 schalter, 8 aktoren an einer 640 mA SV

Richtige Phys. Adresse dem IP-Router vergeben?

1.1.0. alle Teilnehmer beginnen mit 1.1

Programmierung per WLAN oder LAN ?

über LAN (über 2 switche verbunden, könnte ich noch einmal auf Einen einen minimieren, hatte ich vor kurzem auch geändert.)

Mal mit einer USB-Schnittstelle probiert ?

... die werde ich mir wohl bestellen müssen. Die von Siemens (5WG1148-1AB11) sieht recht schmal aus, würde noch gut passen.

Gruß Enwass

Klaus Gütter
07.09.10, 06:34
An den "last messages" sieht man, dass alle Telegramme vom Gerät doppelt kommen.

Kannst du ausschließen, dass es die 1.1.6 zweimal gibt (Aktor vom Bus abhängen und dann unter Diagnose/Phys. Adressen nachsehen, ob sich unter 1.1.6 noch jemand meldet)?

Wenn es das nicht ist, liegt es wohl an einer Netzwerkkomponente, die die KNXnet/IP-Routing-Pakete vervielfacht (ich habe gehört, dass die Fritzbox das gerne macht). Hast du mal versucht, die Verbindung von Routing (Multicast) auf Tunneling (Punkt-zu-Punkt) umzustellen?

Gruß, Klaus

Brückenbauer
08.09.10, 08:37
Eben Wie schon beschreiben entweder Phy. Adresse 2 mal vergeben, oder auch mal die Version vom Applikationsprogramm überprüfen.
Die Fehlermeldung falsche Applikation für das Gerät muss nicht immer zwangsläufig kommen.

Gruss Patrick

EIB-Freak
08.09.10, 10:19
Betrachte mal den Busmonitor beim programmieren. Da wirst du vermutlich feststellen, das alle telegramme doppelt vorkommen (Lösung wie von Klaus probieren).

Enwass
21.09.10, 13:46
Hallo,

das genau das war es. Nachdem die Fritzbox ausgeschlatet wurde, hat auch das programmieren problemlos geklappt.

Werde in den nächsten Tagen den IP Gateway und PC in ein eigenes VLAN konfigurieren, dann sollte es auch in Zukunft kein Problem sein.

Bin nur einmal gespannt wie ich den HomeServer ins Internet / KNX bekomme - aber den muss ich erst einmal kaufen ;-)