PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Serielle Schnittstelle ABB 232 mit ETS verbinden ?



Juergen151
29.08.10, 21:50
Hallo,

ich versuch mich gerade ein wenig an EIB, also alle Komponenten angeschlossen, wenn ich nun probiere über Geräteinfo mit der ETS zu verbinden erscheint Gerät verbinden dies dauert sehr lange und am Ende die Busverbindung kann nicht hergestellt werden.

Ich denke mal es happert irgendwie an einen Anfängerfehler denn die Geräte sind alle in Ordnung. Verkehrt anschließen kann man wohl auch nichts !

Kann es sein das die ETS nicht ohne weiteres mit jeder Schnittstelle zusammenarbeitet ?

Bin für alle Tipps dankbar

Mfg

Juergen151
29.08.10, 21:56
EDI: Standard serial EDI - PEI16
Params: COM1
Last messages:
20:37:23.286 S 04 P_GETV.req 02 004E
20:37:33.771 S 04 P_GETV.req 02 0117
20:37:44.787 S 04 P_GETV.req 02 0117
20:37:55.803 S 04 P_GETV.req 02 0117
20:38:06.819 S 04 P_GETV.req 02 0117
20:38:17.835 S 04 P_GETV.req 02 0117
20:38:28.851 S 08 L_DATA.req (OPR) 00 0000 0000 60 80
20:38:39.866 S 04 P_GETV.req 02 0117
20:38:50.882 S 08 L_DATA.req (OPR) 00 0000 0000 60 80
20:39:01.898 S 04 P_GETV.req 02 0117
20:39:12.914 S 08 L_DATA.req (OPR) 00 0000 0000 60 80
20:39:23.930 S 04 P_GETV.req 02 0117

EIB-Freak
30.08.10, 07:28
Hat der PC eine Echte RS232 oder wird ein USB-Seriell-Wandler verwendet?

Welche ETS-Version wird verwendet ?

Juergen151
30.08.10, 12:30
Hi EIB-Freak,

ja der PC (PIII 550MHZ) hat eine echte RS232 Schnittstelle die ETS Version ist eine ETS3 V1.

Ich hab auch ein wenig das Gefühl das die Schnittstelle mit der in meinem PC nich tzusammenarbeiten will.

Mfg

Hujer
30.08.10, 12:58
Hallo Jürgen,

hast du irgendwelche Handysoftware auf dem Rechner?

Die blockieren mit Hingabe die COM Ports.

Juergen151
30.08.10, 19:29
Hallo Hujer (http://www.knx-professionals.de/forum/member.php?u=6),

Danke für den Tipp, ich hab die Nokia-Suite deinstalliert, bringt aber keine Verbesserung, nach wie vor Gerät verbinden...... Verbindung kann nicht hergestellt werden.

Könnts noch am seriellen Kabel liegen, das hab ich mir selber gebaut, ich habs so verbunden wie auf dem JPG zu sehen, nach Vorgabe ABB, praktisch von Pin zu Pin 1:1 durchverbunden.

Mfg Jürgen

Hujer
31.08.10, 08:46
Hallo Jürgen,

das Kabel ist so in Ordnung.

Nur glaube ich das nur die Nokia-Suite zu deinstallieren nicht ausreicht, irgendwas war noch zu machen.

Was gibt denn die Problemanalyse der ETS3 an Fehlermeldungen aus?

Juergen151
31.08.10, 21:42
Hallo Hujer (http://www.knx-professionals.de/forum/member.php?u=6),

ja was verstehst Du unter Problemamalyse ? Bei erweiterter Problemlösung für Experten steht folgendes:

EDI: Standard serial EDI - PEI16
Params: COM2
Last messages:
23:40:55.086 S 04 P_GETV.req 02 004E
23:41:05.972 S 04 P_GETV.req 02 0117
23:41:16.978 S 04 P_GETV.req 02 0117
23:41:28.004 S 04 P_GETV.req 02 0117
23:41:39.010 S 04 P_GETV.req 02 0117
23:41:50.025 S 04 P_GETV.req 02 0117
23:42:01.041 S 08 L_DATA.req (OPR) 00 0000 0000 60 80
23:42:12.057 S 04 P_GETV.req 02 0117
23:42:23.073 S 08 L_DATA.req (OPR) 00 0000 0000 60 80
23:42:34.089 S 04 P_GETV.req 02 0117
23:42:45.105 S 08 L_DATA.req (OPR) 00 0000 0000 60 80
23:42:56.120 S 04 P_GETV.req 02 0117

Also wenn ich die ETS starte dann ist dieses Online-Symbol sichtbar wie wenn alles ok wäre wenn z.B ein Gerät markiere und auf programmieren drücke / physikalische Adresse, erscheint die Meldung: Bitte den Programmierknopf drücken..... dann dauert es sehr lange und etwas später wird angezeigt: Eine Busverbindung kann nicht hergestellt werden.

fogende Fehlermeldung:
EDI: Standard serial EDI - PEI16
Params: COM2
Last messages:
00:13:28.766 S 04 P_GETV.req 02 004E
00:13:39.772 S 04 P_GETV.req 02 0117

Was könnts den noch sein ?

Mfg

Hujer
01.09.10, 06:29
Hallo,

an welchem COM hast du die Schnittstelle denn dran?

Juergen151
01.09.10, 10:43
Hallo,

an Com2 ! Hatte weiter oben auch schon Com1 probiert aber es tut sich nichts, kanns wirklich was sein was auf meinem PC noch installiert ist ? Ist die Schnittstelle vielleicht doch defekt ? Beim nächsten mal nehm ich gleich USB ! Das das RS232 so unzuverlässig ist für den Preis.

Mfg

EIB-Freak
01.09.10, 10:59
Ja, am besten gleich USB nehmen. RS232 ist "längst" überholt.

Hujer
02.09.10, 15:07
Hast du die ETS mal neu installiert?