PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten Schaltaktor 647229 für Garagentor-Ansteuerung



j.brey
26.08.10, 17:25
Hallo!

Ich habe den o.g. Schaltaktor und möchte diesen nutzen um damit einen Impulseingang für einen Garagentor-Antrieb zu schalten (es müssen 2 Klemmen dazu in der Antriebsschaltung überbrückt werden).
Kann ich mit dem Aktor diese beiden Klemmen einfach brücken lassen?
Sind die Aktor-Kanäle potentialfrei?
Muss ich sonst etwas dabei beachten?

Die Information zu diesem Aktor findet man unter
http://merten.de/download/DL_doku/8_2_03_D_PRODUKT_KURZ_647229.pdf

Bin für jeden Tipp dankbar!
JB

Hujer
26.08.10, 18:32
Hallo,

beide Aktorkanäle sind Potentialfrei.

Du kannst diesen Aktor dafür benutzen.
Ich würde eine Zeit (1s) parametrieren damit der Aktor wieder automatisch öffnet.

j.brey
26.08.10, 18:54
Danke für die super-schnelle Antwort Frank!
Perfekt, solche kompetenten Aussagen wünscht man sich!
Gruss JB