Hallo,
bin ein Neuling auf dem Gebiet rund um die KNX Technologie. Nicht desto Trotz statte ich zusammen mit einem Elektriker derzeit meinen Rohbau mit KNX aus. Hierbei habe ich folgendes Problem, ahem und nicht nur das es werden wohl noch weitere Anfragen folgen! :-)
Es werden 32 Fensterflügel mit Siegeniabeschlägen ausgestattet und diese haben Reedkontakte um eine Verschluß- und Öffnungskontrolle zu realisieren, also zwei Kontakte, einen oben und einen unten. Die Ansteuerung soll mit UP Tasterschnittstellen in der Leibung des jeweiligen Flügels erfolgen. Hierfür habe ich mir zum einen den TXB302 Binäreingang UP von Hager oder die Universaltasterschnittstelle von Gira ausgesucht. Als Busleitung habe ich die J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorgesehen.
Mit diesen Kontakten soll folgendes abgefragt werden können:
- gekipptes oder geöffnetes Fenster um die Heizleistung zu beeinflussen
- gekipptes sowie geöffnetes Fenster soll bei Scharfschaltung Alarm auslösen
- Alarmanlage soll auch bei gekippten Fenster "scharf" geschaltet werden können
- Anhand von einer Visualisierung soll genau festgestellt werden können, welches Fenster gekippt oder ganz geöffnet ist
Hierzu hätte ich mal folgende Frage:
1. Welche der beiden o.g. Tasterschnittstellen wäre da die geeignetere?
2. 2- oder 4-fach Tasterschnittstelle notwendig?
3. Wie wird die Sabotageschleife eingebunden?
4. Ist das 2x2x0,8 Buskabel für den Anschluss ausreichend?
5. Ist es möglich etwa die Hälfte der Taster mit dem Buskabel in Reihe zu schalten? Länge vom Verteilerkasten aus bis zum letzten Taster ca. 40 Meter.
Bedanke mich schonmal vorab für eure Mühe!
Gruß
Mark
bin ein Neuling auf dem Gebiet rund um die KNX Technologie. Nicht desto Trotz statte ich zusammen mit einem Elektriker derzeit meinen Rohbau mit KNX aus. Hierbei habe ich folgendes Problem, ahem und nicht nur das es werden wohl noch weitere Anfragen folgen! :-)
Es werden 32 Fensterflügel mit Siegeniabeschlägen ausgestattet und diese haben Reedkontakte um eine Verschluß- und Öffnungskontrolle zu realisieren, also zwei Kontakte, einen oben und einen unten. Die Ansteuerung soll mit UP Tasterschnittstellen in der Leibung des jeweiligen Flügels erfolgen. Hierfür habe ich mir zum einen den TXB302 Binäreingang UP von Hager oder die Universaltasterschnittstelle von Gira ausgesucht. Als Busleitung habe ich die J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorgesehen.
Mit diesen Kontakten soll folgendes abgefragt werden können:
- gekipptes oder geöffnetes Fenster um die Heizleistung zu beeinflussen
- gekipptes sowie geöffnetes Fenster soll bei Scharfschaltung Alarm auslösen
- Alarmanlage soll auch bei gekippten Fenster "scharf" geschaltet werden können
- Anhand von einer Visualisierung soll genau festgestellt werden können, welches Fenster gekippt oder ganz geöffnet ist
Hierzu hätte ich mal folgende Frage:
1. Welche der beiden o.g. Tasterschnittstellen wäre da die geeignetere?
2. 2- oder 4-fach Tasterschnittstelle notwendig?
3. Wie wird die Sabotageschleife eingebunden?
4. Ist das 2x2x0,8 Buskabel für den Anschluss ausreichend?
5. Ist es möglich etwa die Hälfte der Taster mit dem Buskabel in Reihe zu schalten? Länge vom Verteilerkasten aus bis zum letzten Taster ca. 40 Meter.
Bedanke mich schonmal vorab für eure Mühe!