Hallo zusammen,

wer von Euch da Draußen hat eine
Buderus FM 446 Schnittstelle und ist
auf dem Thema Heizung fit?

Ich versuche gerade meine Schnittstelle zu einzustellen/optimieren.

Mein Problem:
Die Heizungsanlage läst die Einstellung "Sonnenschutzfunktion" nicht zu.
FM 446 Schnittstelle:
Wenn der Punkt "Betriebsartenumschaltung" anstellen "EIB Regelung" aktiviert ist dann kann ich den Punkt "Sonnenschutzfunktion" aktivieren. Super aber ...
In dem Zusammenhang kann ich dann aber nicht die Stellgrößen (Wärmebedarf) der Räume einpflegen. Also gibt dann die Schnittstelle wieder keine Sinn. Weil dafür habe ich die Karte ja gekauft. :-((
Bei Buderus in den Niederlassungen kann mir auch keiner weiterhelfen... :-((

Also ich schaue und lese mal weiter.

Mein HKLS Installateur ist auch wieder gefahren,
er weis auch nicht mehr weiter.

Danke im vorraus für Eure Antworten:bahnhof:

Gruß Gerrit

Hujer
15.07.10, 18:33
Hallo Gerrit,

kann es sein das du zwei Sachen mischen willst?
Einmal die KNX Schnittstelle und die interne konventionelle Steuerung?

Über die Sonnenschutzfunktion musste ich nie nachdenken, weil alles das Modul FM446 macht.
Da brauchst du die Funktion Sonnschutz nicht.

Oder verstehe ich das etwas nicht :confused:

G.Stenneken
15.07.10, 19:18
Also wie soll ich das beschreiben ..

Der Kessel ist ja in Normalfall (ohne EIB Schnittstelle)
ganz normal Witterungsgeführt (Sonnenschutz => Sonnenschirm im Monitor). Er steht im Automatikbetrieb und sein Außenfühler gibt ihm die Temp. vor.

Bei mir habe ich die FM 446 Schnittstelle und den Außenfühler natürlich auch.

Die Stellgröße (Wärmebedarf) der Räume wird per 1byte an die schnittstelle gesendet. Hier wird die "Summe" gebildet und noch im Verhältnis der Außentemperatur der Heizkessel gesteuert.

Wenn ich in der Applikation "Einzelraumregelung" wähle dann
- keine Sonnenschirmfunktion mehr an der Zentrale
- keine Steuerung des Kessels über Objekt (Brenner: Auto / Manuell)
- Raumweise Eingänge für die einzellnen Stellgrößen

Stelle ich die Applikation auf "Betriebsartumschaltung"
- dann habe ich ein Objekt (Brenner: Auto / Manuell)
- keine Raumweise Eingänge für die einzellnen Stellgrößen
- hier kann ich nur eine Sollvorgabe eingeben.

Mein Problem:
Meine Heizkreispumpe (Kessel) läuft jetzt durch und wenn ich die EMO an Heizk. abnehme wird bei den jetzigen Temperaturen der HK richtig warm / heiß !!!

Stellgröße / Summe Stellgröße gleich NULL (0).Schulter5

Ansonsten sende mir doch mal den Teil deines EIb Projektes durch.
RTR + EMO + FM 446?

Gruß Gerrit

- aber keine Auswahl der

G.Stenneken
16.07.10, 10:31
Hallo Frank,

erstmal danke für dein Projekt.
Habe es mir gerade mal angeschaut.

Bei mir sieht das zu 99% genauso aus.
Die GA sind bei mir anders :-))

Das Problem ist bei mir das ich an der Zentrale
die Sonnenschirmfunktion nicht nutzen kann.
Erst wenn ich die Karte im MEC 2 deaktiviere.

Das heist die Heizkreispumpe läuft durch und die Anlage läuft nur nach den Stellantrieben. Ohne Außenfühler. Wenn ich jetzt den Stellmotor abnehme habe ich den HK sofort warm / heiß.
Das kann es ja bei dem Wetter nicht sein.

:-(((

Gruß Gerrit

Hujer
16.07.10, 10:53
Hallo Gerrit,

die Funktion sollte so sein, wenn keine Wärmeanforderung aus dem KNX kommt soller der Brenner auch abschalten und gleichzeitig die Heizkreispumpe abschalten.

Schau mal nach dem Warmwasser das erzeugt wird ob dort die Temperatur erreicht wird.

Hujer
16.07.10, 16:56
Hallo Gerrit,

ich habe mal alle Informationen die ich habe zusammen gestellt und unter "Downloads" Bereich Produktdatenbank zur Verfügung gestellt.

Da ist bestimmt deine Lösung mit dabei.

G.Stenneken
17.07.10, 21:50
Hier mal der Screenshott der ETS 3:


bin immer noch nicht weiter Schulter1

Hujer
19.07.10, 12:33
Hallo Gerrit,

Heizkreis 0 muss freibleiben, dann funktioniert es.;)

Axel
19.07.10, 12:39
Es gibt doch die Witterungsgeführte sowie Bedarfsgerechte Heizungsregelung.

Bei der Bedarfsgerechten, spricht Raumregler melden an Heizung, wird eine Außentemperatur nicht benötigt.

Ich denke irgendwo liegt ein logischer Fehler vor. Eventuell im Bereich stromlos offen/geschlossen?

Hujer
19.07.10, 14:05
Hallo Axel,

der "Logik Fehler" ist gefunden, es lag am Heizkreis 0 der belegt war.

G.Stenneken
19.07.10, 16:50
Hey,

der HK 0 darf nicht belegt werden. Wieso?
Das weis keiner - aber es ist so.

Jetzt habe ich noch eine Störung an der Buderus Anlage aner das bekomme ich noch hin.

Danke und Gruß Gerritidee11

EIB-Freak
19.07.10, 17:44
Heizkreis 0 ist die Interne Kesselregelung und nicht auf KNX verwendbar.