PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Problem bei Umschalter mit Tasterschnittstelle und Zentral-Aus



Uwi
18.11.03, 17:20
Hallo Fachkollegen,

ich weiß mir leider keinen Rat mehr und hoffe auf euer geballtes Fachwissen:
Mit diversen Tasterschnittstellen habe ich in meinem Haus über Standard-Taster meist Umschalt-Funktionen abgebildet.
Zusätzlich habe ich am Eingang eine zentrale Ein-/Ausfunktion.
Jetzt habe ich manchmal den Zustand, dass erst beim ZWEITEN Drücken des Tasters das jeweilige Licht angeht. (Ja - es ist "nur" bei "An" so..)
Ich hatte zunächst den Verdacht, dass dies mit der Entprellfunktion zusammenhängt - das scheint nicht der Fall.
Auch kann ich den Vorgang nicht eindeutig reproduzieren (sonst wüßte ich ja wahrscheinlich woran es liegt).
Evtl. hat jemand ja mal das gleiche Problem gehabt und die Antwort ist ganz einfach?:confused:

mhanft
18.11.03, 17:22
Vielleicht der jahrhundertealte Standardfehler: Den Tastern muß zusätzlich die Zentraladresse zugewiesen werden! Wurde das so programmiert?

Gruß Matthias.

Uwi
18.11.03, 17:38
Hallo Matthias,

falls ich die Zentral-Adresse nicht hätte, würden doch die betreffenden Lampen gar nicht erst aus gehen - richtig?
Also ich habe natürlich die Gruppenadresse der Zentralfunktion mit im jeweiligen Kanal der Tasterschnittstelle.

Noch ein Zusatz: Im Schlafzimmer habe ich noch eine zentrale Ein/Aus-Funktion wo fast ALLES an/ausgeht als "Panik-Taster".

Also mein Verdacht ist, dass die zentralen An-/Aus-Funktionen einen "Konflikt" mit der Um-Funktion haben...

Ahorn
18.11.03, 18:40
Hallo Uwi,
hast du auch dem Panik-Schalter im SZ die Gruppenadresse vom Zentralschalter am Eingang zugewiesen und umgekehrt ?

Gruß
Ahorn

Matthias Schmidt
18.11.03, 18:55
Hallo Uwi,

Matthias Hanft liegt sicher richtig mit seiner Vermutung. ich erkläre es Dir kurz:

Direkte GA:
Objekt 1: Taster ein/aus *)
Objekt 2: Aktorkanal schalten

ZentraladressenGA
Objekt 1: Zentralschalter ein/aus
Objekt 2: Aktor 1 ein/aus
Objekt 3: Aktor 2 ein/aus
....

Wenn Du jetzt auf die Zentral-GA sendest, bekommt zwar der Aktor das telegramm mit, aber natürlich nicht der Taster. Der merkt sich seine letzte Position, die nicht unbedingt mit dem Aktorzustand übereinstimmen muss. Deswegen muss man da u.U. zweimal drücken.

Abhilfe schaft, das Tasterobjekt *) auch in der Zentraladresse (als sogenannte hörende Adresse) mit einzutragen.

S

Matthias Schmidt
18.11.03, 19:53
@Uwi

Du sammelst doch "Punkte" für den HomeServer, oder?!

Das oben beschriebene Eintragen über Kreuz finde ich höchst lästig und es erschwert in gewisser Weise auch die Transparenz eines Objektes. Deswegen liebe ich solche Geräte, die Sequenzen ausgeben können, wie z.B. der HomeServer (oder andere).

Da schickst Du nämlich die Telegramme der Reihe nach auf die direkten GA, somit ist der Tastsensor auch immer aktuell.

Zusätzlich finde ich es wesentlich angenehmer, wenn beim Verlassen des Hauses nicht alle Lichter auf einmal ausgehen wie bei einem Stromausfall, sondern schön der Reihe nach.

Uwi
19.11.03, 00:03
Hallo Matthias,

ok,ok - HS wird jetzt kurzfristig GEKAUFT!!!
Dann hat der Vati über Weihnachten was zum Spielen...
:D

urbo
19.11.03, 00:14
Original geschrieben von Uwi
Dann hat der Vati über Weihnachten was zum Spielen...
:D Vergiss aber deine Familie nicht, wenn es dich nicht mehr loslässt :D

Gruss urbo

Uwi
20.11.03, 11:52
@ Matthias & Matthias

Danke für eure Tipps! Ganz am Anfang des Projektes war das tatsächlich mal der typische Fehler, da gingen nämlich ALLE Taster nach dem Zentral-AUS nicht beim ersten Mal.
Trotzdem habe ich alles nochmals durchgeflöht und siehe da =>
es waren bei 2 Tasterschnittstellen noch "Leichen" der Zentral-EIN-GA drin.
Das heißt, der Taster "hat gedacht" das Licht ist an. Durch die Fehlende Aktoradressierung über die Alles-EIN-GA ist allerdings das Licht ausgeblieben - sonst wäre es mir gleich aufgefallen.
Ich habe die Verknüpfung des Tasters mit der Zentral-EIN gelöscht und jetzt funktioniert es so wie es sein sollte.

Tja - was soll ich dazu sagen - EIB ist eben streng logisch und macht nur dass, was man vorher definiert hat...

Eure Beiträge haben mir trotzdem über die eigene Betriebsblindheit hinweggeholfen => dafür ein herzliches Dankeschön!:D