PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Zwangsführung MDT Präsenz und Gira TS2



cashi
19.05.10, 22:14
Hi,

ich möchte das mein Taster meinen MDT-Präsenzmelder Zwangsführt. Nun ist Zwangsführung ja 2-Byte lang ? Wie sende ich das mit nem Gira TS2 ?

Danke, Cashi

Hujer
22.05.10, 12:21
Hallo,

kann es sein das du dich irrst und 2bit meinst?

Einige Hersteller bieten aus diesem Grunde eine Zwangsführung über 1Bit an.

Da hilft nur Logik über ein separates Modul.

cashi
22.05.10, 12:25
Hi,
ja, natürlich 2 Bit :-)
Wollte das Ändern hab aber auf die schnelle nicht gefunden wie...

Na gut, das heisst ich kann über die TS2 kein 2-Bit Zwangsführungs-telegramm senden...
Das reicht mir schonmal :-) Danke, Cashi

hjk2010
18.06.10, 11:36
Hi,

s gibt ein 1Bit Objekt1 "Externer Schalter / Status - Licht", das für diesen Zweck geeignet ist.

Ausschnitt aus dem Handbuch:
4.1.2 Objekt 1 Externer Schalter / Status - Licht - Schalten
Das Empfangsobjekt 1 „externer Schalter / Status“ kann auf zwei
unterschiedliche Arten verwendet werden:
• als Eingang für einen externen Schalter welcher das Licht direkt schaltet
• als Eingang um den Status oder den Schalteingang eines Aktors zu empfangen
In beiden Fällen führt ein empfangenes Telegramm mit dem Wert EIN dazu den
Melder in den Zustand „Licht eingeschaltet“ und ein AUS in den Zustand
„bereit“ wechseln zu lassen. Ob bei den Zustandsübergängen die Kommandos zum
Licht Ein- oder Ausschalten gesendet werden, hängt vom Parameter
„Sendebedingung für externen Taster“ ab. Nach dem empfangenen EIN Telegramm
beginnt die Nachlaufzeit wie wenn eine Bewegung erkannt worden währe. Danach
wird automatisch ausgeschaltet.
Nach einem AUS Telegramm verweilt der Melder in seinem Passivzustand in
welchem er keine Bewegung detektiert. Danach ist der Melder wieder bereit
Bewegung zu detektieren. Die Passivzeit wird durch den Parameter „Totzeit
nach Ausschalten“ gesteuert.

Gruß
HJK

cashi
18.06.10, 13:18
Hi !

jau vielen Dank aber diesen Eingang habe ich natürlich schon beschaltet.
Löst nicht das Problem... Ich brauche in der Tat Zwangsführung um den Melder auser gefecht zu setzen.

Danke, Cashi