PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Lichtszenensteuerung mit 80 Aktorkanälen



franknx
09.05.10, 13:56
Hallo zusammen,

folgendes Problem.
Ich muß 80 Aktorkanäle, (alles SA/S von ABB) in Lichtszenen verwalten. Der Kunde möchte seine Szenen selber einstellen, speichern, ändern und aufrufen können. Es gibt keinen HS. Als Bedienelement ist ein CPC/U3.1 von ABB vorhanden. Dieses Panel kann leider nur 40 Kanäle in Szenen verwalten.
Hat jemand eine Idee?

Gruß Frank

Dirk Beyer
09.05.10, 14:19
Die SA/S haben eine aktorinterne Szenenverwaltung. Legen eine Gruppenadresse 1Byte für die Szenenverwaltung an.

Wert "0" ruft Szene 1 auf etc.
Wert "128" lertnt den aktuellenDimmwert als Szene 1

Am Besten mal im Handbuch genauer nachlesen.

Auf die Art kannst Du endlos viele Aktorkanäle verwalten.

Gruß

Dirk

franknx
10.05.10, 09:54
Gute Idee,

mit den 8Bit Szenen müßte es funktionieren.

Gruß Frank

Dieter Koch
11.05.10, 07:05
Gute Idee,

mit den 8Bit Szenen müßte es funktionieren.

Gruß Frank

....und Du hast keine Telegrammlawine beim Wechsel. Nur mit der Statusrückmeldung würde es
ein wenig komplziert werden. Aber Du hast ja keine
Visu.

Viel Erfolg
Dieter

franknx
20.05.10, 21:48
Hallo zusammen,

habe die interne Szenenverwaltung der SA/S mitlerweile ausprobiert.
Sie funktioniert sehr schnell, zuverlässlich, und das alles über ein eiziges Telegramm.
Leider hatte ich echt ein problem mit den Statusmeldungen der 80 Kanäle.
Ich habe die Telegrammrate auf 2 Telegramme pro Sekunde gestellt und alles ist gut.

Gruß