Hami
13.04.10, 21:54
Hallo zusammen,

ich bitte um schnellstmögliche Hilfe.
Versuche einen RTR 6128-102(über Busankoppler 6120/12) mit einem Heizaktor 6164/40 über Power Tool zu verbinden. Leider klappt das nicht. Im Display wird das Heizzeichen angezeigt, aber am HA kommt nichts an. Ich bin noch Anfänger(Licht und Rollo´s hat geklappt)!
Im Anhang befinden sich ein paar Screenshots.1902

1903

1904

Gruß und Danke
Hami

Hami
15.04.10, 18:32
Hallo,

kann ich die RTR´s auch ohne Comfort Panel betreiben?

Gruß
Hami

EIB-Freak
15.04.10, 18:44
Ja, kann man. Das ContolPanel "setzt" nur auf die Installtion auf, z.B. für Komfortfunktionen.

Aus den Screenshots erkenne ich jetzt ersteinmal nichts falsches. Die einzige änderung die ich vornehmen würde ist statt 1bit schalten auf 1byte Stetig zu wechseln.

Was funktioniert denn, bzw. was funktioniert nicht?

Hami
16.04.10, 15:35
Hallo EIB-Freak,

erstmal danke für die Antwort.
Wie kann ich denn der GA die 1byte zuweisen. GA kann ich nur mit 1bit dem Heizaktor zuweisen.
Auf dem RTR werden die Heizzeichen angezeigt!
Der Sollwert wird leider nur als --°C angezeigt.
Es sind keine Signale zwischen RTR und Heizaktor auf dem Busmonitor zu sehen. Wenn ich die GA am Heizaktor über den Laptop auf "1" setze, dann reagiert der Stellmotor.

Gruß
Hami

EIB-Freak
16.04.10, 18:30
Du musst natürlich im aktor und Sensor auf 1byte Stetig umstellen.

Desweiteren wird im Display in der Regel der Istwert angezeigt. Es dauert auch ein bischen, bis der Regler den ersten wert schickt.

Hami
18.04.10, 20:03
Leider funktioniert es immer noch nicht.
Auf dem Display bekomme ich nur rechts unten "das Haus mit Person innen" (Komfortbetrieb)angezeigt. Kein Istwert! Mir gehen langsam die Ideen ausSchulter5. Sobald ich den kleinen Taster rechts neben dem Display drücke, springt die Anzeige auf die zweite Seite -Sollwerteinstellung. Hier wird auch nur --°C angezeigt.
1 Byte stetig umschalten habe ich jetzt eingestellt.
Irgendwo habe ich einen Denkfehler oder stehe auf dem Schlauch!

Gruß
Hami

keinereiner
19.04.10, 09:34
Hallo Hami,

warum Dir kein Istwert angezeugt wird ist ganz simpel.
(Bin ich auch am Anfang darauf reingefallen)
Der Temperaturfühler im 6128 hat vom Grunde mit dem Temperaturregle im Gerät ersteinmal nichts zu tun, es sind zwei verschiedene Dinge, so daß ersteinmal eine Verknüpfung der beiden erfolgen muss.
Entweder du kannst dafür eine Interne Adresse in der Parametrierung anlegen (unten Links im PowerTool)
oder eine externe Gruppenadresse (wenn Du den Istwert auch auf einem Control-Panel darstellen willst)

Um nun überhaupt regeln zu können und eine Temperatur angezeigt zu bekommen musst Du
den "Ausgang" vom "Temperaturfühler"
mit "Ist-Temperatur" von "RTR-Einstellungen"
per interner oder externer gruppenadresse verknüpfen.Und siehe da, Temperatur wird angezeigt. Und es kommen auch Stellgrößen aus dem Regler.

Nun habe ich aber im zusammenhang mit o.g. Regler auch eine Frage an die Community.
Ich musste in meiner Anlage leider feststellen,
daß offenbar ein Fehler in den Reglern oder den Ankopplern oder der App vorliegt.
Nach einem Stromausfall (Also neustart des Bus)
liefern die Geräte keine sinnvollen Istwerte mehr (bei einem ist die Istwertkorrektur dann auf -10, womit er von einer um 10k zu geringen temperatur ausgeht und entsprechend regelt) Die anderen liegen so weit vom Schuss, daß sie keine Korreturwerte anzeigen , aber ist-werte um -100° ausgeben. Hat da jemand schon ähnliche Erfahrungen machen müssen, oder muss ich mich da an BJ wenden?

Gruß ausm Pott

keinereiner
19.04.10, 10:33
Als ergänzung zu oben...

falls jemand auch probleme mit exorbitant niedrigen Istwerten zu kämpfen hat...
ist tatsächlich ein Firmwarefehler,
bei BJ gibt es das passende Update.
als Workaround einfach mal keine Korrekturwerte einspielen und alles funktioniert.

Gruß ausm Pott

Hami
19.04.10, 21:45
Super. Vielen Dank!
Jetzt funktioniert´s. Ja, relativ einfach, wenn man weiss wie!?

Gruß
Hami:Prost: