Hallo Kollegen,
ich habe eine Anlage an der bekomme ich beim Programmieren öfters die Fehlermeldung

http://www.treumer.com/SreenshotEibFehler1.jpg

Egal ob das Teil 1 Meter oder 200 Meter von der Schnittstelle entfernt ist, egal welcher Hersteller, habe da Merten, ABB, Gira und Siemens drin.
Je länger die Applikation zum Laden braucht desto größer die Wahrscheinlichkeit daß diese Meldung kommt.´
Beim Zweiten oder dritten Versuch klappt es dann meistens.
Kann jemand erklären wie das kommt bzw. was die Ursache sein könnte?
Grüße
Christian

MarkusS
08.11.03, 18:15
Die Meldung hatte ich auch am Anfang. Hat tagelang funktioniert - auf einmal kam dieser Murks dann.

Bin dann drüber gestolpert dass der Fehler nur aufgetreten ist wenn ich von der RS232 im Verteiler (ABB EA/S 232.5) programmiert habe.

Wenn ich von der anderen (modellgleichen) RS232 in meinem fliegend verkabelten Programmierkabuff aus programmiert habe hatte ich den Fehler nie.

RS232 im Verteiler getauscht und seitdem ist Ruhe.