eib-man
17.07.01, 18:00
Folgende Situation: ca. 100 Tln pro Linie aus Übersichtlichkeit. Da nur max. 64 pro Spannungsversorgung möglich--> Linienverstärker von BJE.
Adresse LK 1.x.0
Dann 64 Busteilnehmer
Adresse LV 1.x.65
Dann restliche Teilnehmer.

LV Anschluß: primärseite vorne, sekundärseite hinten(Anschluß korrekt!)
LK's alle korrekt programmiert.(Applikation, weiterleiten..)
Jetzt kommt's:
RS 232 auf Hauptlinie: Nur Geräte 1.x.1-1.x.64 lassen sich programmieren.
RS 232 in Linie X (mit angepaßter Adresse): Nur Geräte von 1.x.66-1.x.y lassen sich programmieren.
Zieht man LV ab: Dann lassen sich auch die Geräte 1.x.1-1.x.64 programmieren.
ABER: Alle Geräte können Telegramme senden und empfangen, nur bei der Programmierung hängt es.

Erbitte um Amtshilfe.