PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten RTR ==> HILFE!!!!



Uwi
04.11.03, 16:01
Hallo EIB-Fangemeinde,

ich habe ein EIB-Unikum an einem meiner Merten-RTR.
Nach zig Programmierungen (diverse Anpassungen/Änderungen) heizte sich mein Fußboden total auf. Ein EIB-Trace brachte dann die Ursache ans Licht: Der RTR gab 12mal hintereinander das Soll- und anschließend 12mal das Ist-Temp.-Kommando auf den Bus, allerdings OHNE einen Wert zu übermitteln.
Ich habe sowohl die Applikation neu geladen als auch mehrfach neu programmiert- ohne Änderung.
Anschließend habe ich den RTR mit einem älteren Stand programmiert und siehe, der Fehler war weg.
Nach ca. 3..4 Änderungen war auch hier die Programmierung irgendiwe "vor den Baum gelaufen" - siehe Ergebnis oben.
Wieder einen noch älteren Stand geladen und es ging wieder.

Hat jemand sowas schonmal erlebt?
Ich bin echt ratlos...

a hafner
04.11.03, 21:20
hi uwi,

da hast je echt ein unikum erwischt.
in den standard-rtr mit dem stellrad steckt wie bei allen anderen herstellern eberle technik drunter. altbewährt und ausgereift. ich kann dir nur raten deinen regler austauschen zu lassen wenn das ganz immer wieder auftritt.

gruß

alexander

Uwi
04.11.03, 21:34
Hallo Alex,

zunächst mal ein Riesen-Dankeschön für deine schnellen Antworten - speziell zu den Merten-Produkten!
:D

Denkst du wirklich, dass es ein Defekt des Gerätes selbst ist?
Ich meine, ausgesprochen merkwürdig ist das Fehlerbild schon.
Und nur bei diesem einen RTR.
Ich werde den mal reklamieren.

Uwi
05.11.03, 13:52
Hallo Alex,

ich bins nochmal und habe über das Fehlerbild "geschlafen".

Falls der RTR ne Macke haben sollte, so müßte doch der AUSTAUSCH durch einen xbeliebigen anderen eine ÄNDERUNG bringen?
Frage: Müßte ich dann trotzdem nochmal per ETS neu programmieren?

Ich vermute hier nämlich, dass der BA nen Schuß hat...

a hafner
05.11.03, 17:18
hallo uwi,

da bin ich von ausgegagnegn das du das längst getan hast zwecks fehlereingrenzung *g*

aber es stimmt natürlich ein anderer müsste ohne neuprogrammierung sofort laufen. vorausgesetzt du hast die richtige applikation (bestellnr. des rt beachten).

gruß

alexander

Uwi
05.11.03, 22:58
Alex,

habe jetzt nochmal RICHTIG getestet.
Also anderen RTR auf den BA, gleiches fehlverhalten.
Schätze, dass der BA ne Macke hat?

Merkwürdig ist nur, dass mit einer Uralt-Version eines Projektes das Teil funktioniert und mit den jüngeren nicht????

Uwi
06.11.03, 14:05
Also es hat sich mal wieder bewahrheitet.
Das Problem sitzt in 99% aller Fälle immer VOR dem EIB!!!
:D
Gerade ist mir aufgefallen, dass die Verknüpfungsobjekte des RTR mit den Soll/Ist/Stell-Zuständen gelöscht waren.
ttsss..ttsss..
Asche auf mein Haupt.

Aber evtl. hilft ja dieser Fehler anderen bei einer ähnlichen Situation!