PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Steuerbaustein mit 4fach Aktor - PL



voelklfloss
21.12.09, 21:34
Hallo mal wieder,

hab das nächste Problem.
Habe einen 4fach Schaltaktor an einem Steuerbaustei PL.
Wenn ich den 2fach Taster betätige dann schaltet der Steuerbaustein den richtigen Port ab und zusätzlich einen weiteren, welcher aber nicht in der ETS3 auf den Schalter gelegt ist. Ich dreh voll durch!!!!

Was kann ich den da machen???
Gibt es versteckte Verknüpfungen in der ETS welche ich evtl. löschen müsste???

Danke an alle die mir helfen könnten.

Mfg
Alex

Hujer
21.12.09, 22:14
Hallo Alex,

kann dir anbieten das wir das mit einer Fernzugriff machen. Software wäre Teamviewer.
Nenne mir den Zeitpunkt wann wir zusammen die ETS in "gange" bringen :-)

voelklfloss
21.12.09, 22:23
Das können wir gerne machen.
Morgen abend so ab 8 ginge bei mir...
Was meinst du???

Tausend dank,
alex

voelklfloss
21.12.09, 22:24
8 Uhr abend...
Sorry... ;-)

MfG
alex

EIB-Freak
22.12.09, 13:43
Schon mal mit ETS3-Bordmitteln Fehlersuche betrieben ? Rechte Maustaste auf das Gerät, Geräteinfo MIT Gruppenkommunikation. Dort siehst du, welche GA evtl noch verbunden sind.

voelklfloss
25.12.09, 23:54
Also, die Kommunikation sieht eigentlich ganz gut aus.
Jedoch macht die Anlage was sie will auf einigen Steuerbausteinen.
Das ist echt zum ko..en... :,-(

Ich denke ich nehme das Angebot vom Frank dankend an und gehe es per Fernwartung mit Ihm durch...

Ich weiß nicht mehr weiter...

Mfg
Alex