PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gira Merten Jalousieobjekt



Christian_MUC
01.11.03, 09:09
Hallo,
ich sitze gerade über einem Objekt dessen Teile ich nicht hier habe, deshalb nicht testen kann, und bin mir nicht ganz sicher wie ich die Jalousieaktoren von Merten mit den Tastsensor 2 von Gira verbinde.
Aktor Merten hat Bewegobjekt und Stopobjekt, klingt einleuchtend.
Aktor ABB hat AUF-AB-Fahren-Objekt und Stop-Objekt, auch einleuchtend
Sensor BJ Triton hat AUF-AB-Fahren-Objekt und Stop-Objekt, auch sehr deutlich

Sensor Gira hat Langzeitbetrieb und Kurzzeitbetrieb, nicht ganz so klar. Warum tanzen die aus der Reihe, und bevor ich jetzt loslege kann mir jemand bstätigen daß:
Kangzeitbetrieb ist Bewegung bzw. AUF-AB
Kurzzeitbetrieb ist STOP.

Würde ungern später alles tauschen müssen, deshalb danke für Eure antwort.
Grüße aus Bayern
Christian

Dieter Koch
01.11.03, 10:19
Hallo Christian

Es ist so, wie du vermutest.
Bei einem langen Tastendruck (Langzeitbetrieb) setzt sich die Jalousie nach oben/unten in Bewegung, mit einem kurzen Tastendruck (Kurzzeitbetrieb) stoppt sie/kippt die Lamelle.


Da bin ich ja nicht der einzige, der heute arbeiten darf.


Gruß
Dieter