PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HS Webabfrage - Wago Controller



Elektrolurch
26.10.09, 08:27
Hallo zusammen,

möchte diverse Eingänge eines Ethernet Controllers (750-841) mittels (http://knx-user-forum.de/lexikon/tag/Webabfrage/) Webabfrage verarbeiten. Zum Testen wollte ich nun den Status des ersten Eingangs abfragen, doch leider bekomme ich das nicht hin (fehlerhafte Verarbeitung).
Hat das jemand schon mal gemacht?
Auf der Debug Seite des HS (Event-BiDir) steht folgendes:


25.10.2009 19:36:19 (IP: 10.11.11.254) (Port: 80)
(Send: 113) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x65 0x74 0x63 0x2f 0x65 0x61 0x2d 0x63 0x6f 0x6e 0x66 0x69 0x67 0x2e 0x78 0x6d 0x6c 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x41 0x75 0x74 0x68 0x6f 0x72 0x69 0x7a 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x42 0x61 0x73 0x69 0x63 0x20 0x59 0x57 0x52 0x74 0x61 0x57 0x34 0x36 0x64 0x32 0x46 0x6e 0x62 0x77 0x3d 0x3d 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x30 0x2e 0x31 0x31 0x2e 0x31 0x31 0x2e 0x32 0x35 0x34 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa
GET /etc/ea-config.xml HTTP/1.0 Authorization: Basic YWRtaW46d2Fnbw== Host: 10.11.11.254 Connection: Close
(Recv: 2711) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0x20 0x32 0x30 0x30 0x20 0x4f 0x4b 0xd 0xa 0x4c 0x61 0x73 0x74 0x2d 0x4d 0x6f 0x64 0x69 0x66 0x69 0x65 0x64 0x3a 0x20 0x53 0x75 0x6e 0x20 0x4f 0x63 0x74 0x20 0x32 0x35 0x20 0x31 0x39 0x3a 0x33 0x36 0x3a 0x30 0x34 0x20 0x32 0x30 0x30 0x39 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x74 0x65 0x78 0x74 0x2f 0x78 0x6d 0x6c 0xd 0xa 0x50 0x72 0x61 0x67 0x6d 0x61 0x3a 0x20 0x6e 0x6f 0x2d 0x63 0x61 0x63 0x68 0x65 0xd 0xa 0x45 0x78 0x70 0x69 0x72 0x65 0x73 0x3a 0x20 0x30 0xd 0xa 0x43 0x61 0x63 0x68 0x65 0x2d 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x72 0x6f 0x6c 0x3a 0x20 0x6e 0x6f 0x2d 0x63 0x61 0x63 0x68 0x65 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x32 0x35 0x35 0x30 0xd 0xa 0xd 0xa 0x3c 0x3f 0x78 0x6d 0x6c 0x20 0x76 0x65 0x72 0x73 0x69 0x6f 0x6e 0x3d 0x22 0x31 0x2e 0x30 0x22 0x20 0x65 0x6e 0x63 0x6f 0x64 0x69 0x6e 0x67 0x3d 0x22 0x49 0x53 0x4f 0x2d 0x38 0x38 0x35 0x39 0x2d
HTTP/1.0 200 OK Last-Modified: Sun Oct 25 19:36:04 2009 Content-Type: text/xml Pragma: no-cache Expires: 0 Cache-Control: no-cache Content-Length: 2550 [?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-
(Gesamt: 4) (Work: 2) (Typ: Liste) (OK: 0)


Wie können mir diese Daten zur Fehlersuche weiterhelfen?
Habe ich evtl. irgendwelche Grundeinstellungen des HS zu beachten?
Beide Geräte liegen in einem Firmennetzwerk - fehlt hier evtl. eine Freigabe für die Kommunikation der Geräte?


bin dankbar für jede Hilfe

Gruß
Andi

EIB-Freak
26.10.09, 15:55
Ja, von 4 Gesendeten befehlen wurden 2 Erfolgreich ausgeführt. Also ist im dritten befehl irgendwo das Problem zu suchen.

Elektrolurch
26.10.09, 18:26
Hallo,
habe das Problem entdeckt - habe CR LF anhängen vergessen. Es funktioniert jetzt alles.


Gruß
Andi