habe ein bestehendes Gebäude übernommen. Eigentümer hat eine *.pr5 auf USB Stick.
Beim Importieren scheint sich ein ABB Plugin zu installieren, dann kommt aber eine Fehlermeldung wegen eines Jung Plugin und kurz drauf die finale Meldung: Datei nicht gefunden c:\....\ets3plungin\ets3lkext\4\library\004_wsa.in i

Bestätige ich die Meldung mit OK wird das importieren abgebrochen und ich soll mich zwecks einer neuen Produktdatenbank an die A.Jung GmbH wenden. Es handelt sich wohl um die Wetterstation. Reicht es da aus, wenn ich das Plugin für die Wetterstaion zuvor installiere?

Also, werde es mal noch versuchen, bis hier die ersten Antworten reinkommen.

Danke im Vorraus

Jürgen

Jürgen1974
18.09.09, 13:32
So, meine Vermutung war richtig....

Naja, soweit so gut. Aber dieser Fall zeigt mal wieder, immer pro Projekt eine Datenabnk anlegen und dem Kunden die Installationsfils für Plugin mit auszuhändigen.

Grüße
Jürgen

Axel
18.09.09, 14:44
Richtig.

Bei einer Projektübergabe immer das Projekt exportieren PR Datei. Nur hier sind alle Informationen enthalten um das Projekt an einer anderen stelle wieder bearbeiten zu können.

Sind im Projekt Plugin Geräte enthalten, müssen diese natürlich zuvor installiert sein, damit die ETS auch die in der PR Datei enthaltenen Informationen öffnen kann.

Daher empfiehlt es sich neben der reinen PR Datei auch die geforderten Unterlagen (Report Dateien) insbesondere die Stückliste mit zu übergeben.