Hallo,

kennt jemand einen Sensor, mit dem die WINDRICHTUNG gemessen werden, kann.

Toll wäre eine Auflösung in 15 Grad Schritten.

Clemens. :rolleyes:

MarkusS
27.10.03, 10:36
Schau mal bei THIES CLIMA (http://www.thiesclima.com) vorbei, die haben alles was der kleine Wetterfrosch sich zum Geburtstag wünscht.

Wenn Geld keine Rolle spielt ein Anemometer (misst berührungslos ohne bewegliche Teile, dementsprechend kann nicht viel kaputt gehen und das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei) oder halt ein mechanisches "Windfähnchen".

Thies hat da eine recht umfangreiche Auswahl in verschiedenen Preis-Leistungsklassen, die Auflösung ist allerdings meistens feiner als 15 Grad.

Vorher überlegen wie Du die Daten auf den Bus haben willst, gängig ist da der Weg über den Analogeingang, dementsprechend müsste der Sensor ein analoges Signal (z.B. 0-10V oder 0-10 mA) ausgeben können.

Gruss
Markus

brachtendorf
27.10.03, 11:54
Erstmal danke für die schnelle Antwort,

Können diese Regler an jeden Analogsensor angeschlossen werden?

Muss ich die dann selbst kalibrieren, oder sind entsprechende Datenblätter dabei?

Clemens

MarkusS
27.10.03, 12:05
Sensor sollte mit jeweils jedem Analogeingang gehen der den Wertebereich abbilden kann.

Thies legt dem Sensor entsprechende technische Informationen bei wo drinsteht was wie wo angeschlossen wird, sollte aber eigentlich relativ einfach sein. Den Wertbereich des Eingangs dann entsprechend auf den des Sensors parametrieren.

Beachten dass bei solchen Sensoren die Buslast ziemlich gross werden kann wenn jede minimale Wertänderung auf den Bus gegeben wird. Bei einem etwas böigen Herbstwind ist sonst der Bus voll mit den Telegrammen vom Windsensor.

Bin leider nicht der Profi für Analogeingänge, aber ich meine mich zu erinnern dass solche Themen hier schon diskutiert wurden -> Forensuche.

BTW: Thies ist recht hilfsbereit und schnell wenn man Infos will, einfach mal anmailen oder anrufen dann hat man am nächsten Tag Post von denen.

Gruss
Markus

Meudenbach
27.10.03, 12:06
Original geschrieben von MarkusS


.... oder 0-10 mA) ausgeben können.



4-20mA !!!!

Jo, Thiess ist super Gut. Nutzen wir auch als Standard. Nutze Sensoren mit einem 4-20mA Ausgang, damit Du auch eine "Zeropoint" Überwachung bei zB Drahtbruch hast. Dies ist bei Windsensoren uU Lebenswichtig.

Aufschalten auf den REG Analogeingang von ABB A/E 4.1 ... oder so. Der unterstützt auch 2 Byte - Werte.

Gruss

guwen
31.10.06, 09:45
Hallo,
kannst mir bitte jemand sagen, wie ich vom Windrichtungsgeber (0-10V) aus dem 2byte-Wert der Wetterstation eine korrekte Anzeige von 0-360° auf ein MT701 bekomme?!

Danke
Gruß Guido.

Dirk Beyer
31.10.06, 11:16
Hallo Clemens,

bei Windinformationen, insbesondere der Richtung, musst Du auf einen Sensor achten, der einen "gleitenden Mittelwert" über einen gewissen Zeitraum herausgibt.

Ansonsten müllst Du Dir den Bus unendlich voll!

Bei Thieß gibt es entsprechende Auswerteeinheiten, die Dir das Ergebnis des "gleitenden Mittelwertes" als 0-10V oder 4-20mA oder oder oder .... zur Verfügung stellen.

Meine Empfehlung: Wähle 4-20 mA als Übergabe zum EIB Analogeingang

Gruß

Dirk

Josef Pichler
31.10.06, 17:30
Ein weiterer Lieferant:
http://www.kriwan.com/download/dateien/Datenblaetter_PDF/1/69000162_d.pdf