Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HS2 keine R232 Verbindung bei Projektupload
Die Firmware lässt sich auf V2.3 updaten per seriell.
Über HS Experte lässt sich aber kein Projekt per Seriell übertragen.
gleiches Kabel gleicher Rechner.
Der HS2 zeigt " no carrier detectet"...
Ich bräuchte einen Tipp.....
Viele Grüße
Wurde der HS zum Projektupload neu gestartet ?
Laufen andere Dienste, die auf die COM-Schnittstelle zugreifen, im Hintergrund ?
Andere Schnittstelle probiert ?
Anderes Kabel probiert (Projektupload braucht 5 Drähte, Firmwareupdate braucht 3 Drähte)?
Wurde der HS zum Projektupload neu gestartet ? ja
Laufen andere Dienste, die auf die COM-Schnittstelle zugreifen, im Hintergrund ?
Andere Schnittstelle probiert ?
Anderes Kabel probiert (Projektupload braucht 5 Drähte, Firmwareupdate braucht 3 Drähte)?
Das Kabel könnte es demnach sein. Hast du ein Belegung des Kabel ?
Ist doch ein Nullmodem kabel oder ?
Ja, das mitgelieferte Kabel ist ein Nullmodemkabel, mit diesem muss es funktionieren. Es *könnte* vielleicht defekt sein. Die Belegung der Kabel findet man über google.
:( das Kabel ist es nicht. Vollgelegt und ok,
der PC hat ein frisches xp und immer noch der gleich Fehler....
besteht die Möglichkeit eine Projektdatei zu speichern ? (Die Datei die gesendet wird.)
Nein, besteht nicht.
Also nochmal zum zusammenfassen:
Das Firmwareupdate funktioniert. Aber der Projektupload nicht. Schnittstelle stimmt? HS neu gestartet?
Warum über Seriell und nich über LAN ?
Historie:
1. Update von 2.1 auf 2.3 Firmware per Seriell
2. HS piepst 3 mal nach dem Booten
3. Monitor am HS sagt V2.3.xxx alles ok aber kein projekt
4. experte gestartet, demo projekt geladen und ip eingestellt
5. upload gestartet
6. hs server gestartet und er piepst nach einiger zeit 3 x
7. hs experten irgendwann timeout
Reagiert der HS nach Firmware update auch per IP ? Und welche ?
Ja, der Hs hat nach Firmwareupdate das alte (genauer gesagt bisherige) Projekt drauf. D.h., er kann mit den "bekannten" einstellungen angesprochen werden.
Lösung:
Der interne 32MB Flashbaustein (Festplatte IDE) war auf "Master" gestellt. Das führt zu einem Konflikt mit der COM I/O die dadurch nicht mehr angesprochen werden kann.
Auf "Slave" gestellt und alles geht. Sehr sensibel der HS.
Danke für die Tipps.:)