Hallo,

kann mir jemand einen Denk-Anstoß geben, wie bei Dimmaktoren eine Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken aussieht bzw. funktioniert.

Dieter Koch
14.07.09, 15:01
Welchen Dimmaktor hast Du denn.

Bei den meisten Geräten geht das nicht. Da kannst Du nur eine Leistungserweiterung mit einer getrennten Zuleitung verwenden.
Einige Hersteller haben jedoch Geräte im Angebot, die für das parallelschalten geeignet sind.

Deshalb bitte den Typ.

Gruss
Dieter

Pinki
14.07.09, 15:45
Hallo Dieter,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Dieses Teil ist projektiert:
BJ Universaldimmaktor 4 x 315 W / VA bis 1 x 1260 W / VA

Ist zur Zeit projektiert, aber noch nicht angeschafft. Jetzt geht es darum 4x 2 Strahler a 300W zu dimmen, es ist aber pro Strahlerpaar nur 1 Leitung 3x1,5 vorhanden. ich brauche also 600W pro Kanal.

Bin auch für eine bessere Idee aufgeschlossen. Vielen Dank.

Hujer
14.07.09, 16:15
Hallo Thomas,

dies ist eine Version von der Fa. Jung, diese gibt es aber auch von Berker und Gira. Aber auch andere haben da was im Angebot.


Jung_KNX Univ.-Dimmaktor 1f. 63620321 3601REG



JUNG ULZ 1215 REG Universal Leistungszusatz

Pinki
15.07.09, 12:33
Vielen Dank Euch Beiden.

bin jetzt bei den Leistungszusätzen fündig geworden.

Versteh ich das richtig, dass ich auf die Leistung des Dimmaktors die Leistung des Zusatzes einfach drauf addieren kann?

Hujer
15.07.09, 12:46
ja, so ist es einfach addieren.

Pinki
15.07.09, 13:04
DANKE, Problem gelöst :)