13.07.09, 15:53
Moin,

ich suche ein Gateway zu einer Johnsons Control DDC. Hat da jemand schon igendwelche erfahrungen oder muss man notgedrungen auf Binärein- und Ausgänge zurückgreifen.

Gruß Klaus

Holger Schult
13.07.09, 18:48
Hallo Klaus,

kannst du noch ein paar mehr Informationen zur DDC liefern (wie z.B. Typ)?

Gruß

Holger

Finn
14.07.09, 10:19
Leider habe ich nur die Information das es sich um eine Johnsons Control handelt und die etwa 10 Jahre alt ist. Ich habe auch schon vom Hausmeister vor Ort gehört das das System erweiterbar ist. Also Binärein- uns Ausgängen steht im Grunde nichts im Weg. Allerdings finde ich die Lösung mit Gateway einfach eleganter und man braucht nicht bei jedem neuen Befehl einen neuen Ein- oder Ausgang setzten.

Im Neubau wird EIB eingesetzt und nun ist angedacht die beiden Systeme zusammen zu bringen (da Austausch zu teuer und zu aufwendig ist) um diverse Werte wie z.B. Wetterdaten einheitlich zu nutzen. Lichtszenen gleichzeitig ablaufen zu lassen einfach um die Anlagen zu Synchronisieren.

Gruß Klaus

Holger Schult
14.07.09, 11:45
Hallo Klaus,

leider kann ich dir ohne nähere Angaben zur DDC nicht helfen. Vielleicht kannst du ja weitere Informationen bei einem Ortstermin auf deiner Baustelle bekommen.

Gruß

Holger

Hujer
14.07.09, 11:55
Hallo Klaus,

vielleicht hilft dir das:

JCI Gateway mit max. 1024 Gruppenadressen

Hersteller Fa. Grässlin
Produkt: METASYS-MODUL EIB
Bestell.Nr. 17.14.5001.1
BAU-Typ: BCU1
2TE breit
Hutschienenmontage

wenn du eine größere Anlage hast bitte in jeden Bereich ein Gateway.
Die Geräte sind schon etwas in die Jahre gekommen :)

Finn
14.07.09, 12:02
Super

vielen Dank. Ich werde mal ne Anfrage Starten und das ding testen

Gruß Klaus

Hujer
14.07.09, 12:45
Hallo Klaus,

was willst du denn da testen?

Dieter Koch
14.07.09, 13:22
JCI Gateway mit max. 1024 Gruppenadressen



Aber nicht soviele Kommunikationsobjekte. Die sind begrenzt. Die Geräte, di ich in Betrieb genommen habe, erfordern eine Datenschiene.

Gruß
Dieter

Hujer
14.07.09, 13:37
Hallo Dieter,

alles richtig, hier die Anzahl der Kommunikationsobjekte im Überblick.


Kommunikationsobjekte sind es 66

10x 1bit
3x 2bit
3x 3bit
3x 4bit
3x 5bit
3x 6bit
3x 7bit
10x 1Byte
10x 2Byte
3x 3Byte
3x 4Byte
3x 6Byte
3x 8Byte
3x 10Byte
3x 14Byte


Gruppenadressen sind es 1024 (egal wie man diese verteilt)

Finn
14.07.09, 14:33
Hallo

ich möchte einfach Testen ob und wie es funktioniert. Damit ich sicher kalkulieren kann. Es gibt glaub ich nicht´s schlimmeres als dem Kunden Versprechungen zu machen die man nicht halten kann.

Gruß Klaus

Hujer
14.07.09, 15:43
Hallo Klaus,

funktionieren tun sie schon, nur sollte die GLT mit etwas gemach "drauf zugreifen". Bei diesen Vorgaben gab es keine Probleme.