Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten RTR und Bus-Reset???



Uwi
22.10.03, 22:36
Hallo,
ich hatte folgendes Problem:
Beim Experimentieren mit den Parametern der RTR von Merten hat sich ein Raum mit einer Soll-Temp. von 21°C voll aufgeheizt, das Ventil war völlig offen. Erst nach einem kompletten RESET der ganzen EIB-Anlage war die Funktion ok.
Ist das "normal"?

urbo
22.10.03, 22:47
Hi,
das kann viele Ursachen haben. Wie ist das Ventil Parametriert? Zwangsstellung? Stellgrösse wenn kein Regler vorhanden? :confused: usw.

urbo

Uwi
22.10.03, 22:49
Hallo Urbo,

verstehe deine Frage nicht ganz, weil nach dem EIB-Reset ja alles bestens funktioniert hat.
Ist übrigens ne Fußbodenheizung...

Uwi
26.10.03, 20:08
Im RTR war "irgendwas durcheinander geraten".
Ein Test-Trace des EIB zeigte, dass der RTR zwar ständig Ist und Soll-Kommandos absetzte, aber keine Werte übermittelt wurden.
Nach einer Neuprogrammierung funktioniert alles bestens.