Mit Einzug der Dali Technik im Beleuchtungsbereich gibt es verstärkt Fehlerbilder die nicht am KNX/EIB liegen. Dieser Beitrag soll helfen die Fehlersuche zu optimieren und auch darzustellen, so das die wirkliche Ursache erkannt wird.


Zur Überprüfung des Dali Bus auf der Dali Seite gibt es ein Gateway von ABB Stotz Kontakt mit der

Bezeichnung: DALI-USB Gateway (Preis ca.225 Euro netto)

Bestell Nr.: ABB GZAH 832415P0001

Software ist frei und kostet nichts!!!!!!!!

configTOOL V1.5 (Windows, 1,9 MB)
Das configTOOL ist eine Weiterentwicklung des DALItools und dient der Inbetriebnahme von DALI Kreisen über den PC. Mit dieser Software können über DALI auch gerätespezifische Werte eingestellt werden. Das configTOOL unterstützt unter anderem das DALI TOUCHPANEL (24035465), EM PRO Notlichtgeräte sowie das PCA T5 EXCEL one4all lp. Zur Verbindung muss ein DALI USB Interface (24138923) sowie eine DALI Power Supply z.B. die DALI PS1 (24034323) verwendet werden. Das DALI-SCI (24033463) wird nicht unterstützt.


Dali ABB Gateway Software Version 1.5.

Ab der Firmware-Version 1.4 (Produktionsdatum August 2008) ist das DALI USB Windows Vista kompatibel.

Zu erkennen sind die „Vista-kompatiblen“ DALI USBs am Firmware-Versions-Etikett auf dem Gehäuse. Bei Geräten mit älterer Firmware-Version fehlt dieses Etikett.

Update bestehender DALI USBs:
Das Software-Tool MasterCONFIGURATOR (ab Softwareversion 1.10) führt beim Erkennen des DALI USBs eine automatische Firmware-Versionsprüfung durch und führt bei Bedarf ein automatisches Update aus.

Hinweis: Das Update muss auf einem PC mit Betriebssystem „Windows XP“ oder „Windows 2000“ durchgeführt werden. Auf einem PC mit dem Betriebssystem „Windows Vista“ ist das Update nicht möglich, da der PC das DALI USB vor dem Update nicht erkennt.

Schrittweises Vorgehen:
1. Schritt: MasterCONFIGURATOR (Softwareversion 1.10 oder höher) auf PC installieren.
2. Schritt: DALI USB an den PC anschließen
3. Schritt: MasterCONFIGURATOR starten, warten

bis das automatische Update durchgeführt wurde. Der Update-Vorgang wird durch ein kleines Popup-Fenster angezeigt.
Nach Abschluss des Firmware-Updates ist das DALI USB „Vista“-kompatibel und kann zusammen mit dem jeweilig benötigten Software-Tool (configTOOL, masterCONFIGURATOR, ...) auf einem „Vista“-PC eingesetzt werden.

Link zum Download und weiteren Informationen hier (http://www.tridonic.com/com/de/911.asp).

Hujer
06.02.10, 14:26
Die Schnittstelle ist auch unter Windows 7 nutzbar.

Hier ein Bild vom USB-Dali Gateway

http://www.knx-professionals.de/forum/picture.php?albumid=4&pictureid=91

Hujer
13.03.10, 16:38
Neue Informationen zu Dali Vorschaltgeräten

Seit dem 01.01.2010 gibt es neue Vorschriften für Dali Vorschaltgeräte.
Diese müssen seit diesem Zeitpunkt durch den Hersteller eine Softwareprüfung über einen Prüfautomaten bestehen.
Erst dann ist der Aufdruck DALI zulässig.

Auf der Internetseite Dali-AG.org (http://www.Dali-AG.org) werden Mitte des Jahres 2010 die Hersteller die sich dieser Überprüfung stellen mit den Dali Komponenten genannt und sind somit für jedermann Überprüfbar.

Es ist anzunehmen, das sich die Qualität erhöht und die Produkte aus Fernost eindeutig erkannt werden.

Das Dali Handbuch nochmal zur Information zum downloaden.

Hujer
09.04.11, 11:14
Hallo,

ein neues "masterCONFIGURATOR V2.0.0" gibt es jetzt bei Tridonic.

Der Download erfolgt über eine Registrierung (http://www.tridonic.com/int/software/register_de.php) bei Tridonic.

Im Anhang die Beschreibung.

Hujer
04.05.12, 18:52
Hallo,

ein neues "masterCONFIGURATOR V2.2.0" gibt es jetzt bei Tridonic.

Der Download erfolgt über eine Registrierung (http://www.tridonic.com/int/software/register_de.php) bei Tridonic.

Im Anhang die Update-Informationen.

Hujer
01.06.12, 15:02
Hallo,

ein neues "masterCONFIGURATOR V2.2.0" gibt es jetzt bei Tridonic.

Der Download erfolgt über eine Registrierung (http://www.tridonic.com/int/software/register_de.php) bei Tridonic.

Die letzte Version des masterCONFIGURATOR (V2.2.0.785) hatte Software-Fehler und es treten Kompatibilitätsprobleme mit Windows 7 auf. Bitte berücksichtigen Sie deshalb die Informationen in den Release Notes und auf der Download-Seite http://www.tridonic.com/com/de/2192.asp.

Hujer
31.12.20, 12:16
Hallo,

für die Fehlersuche im DALI System steht von Tridonic der neue masterCONFIGURATOR V2.34 (https://www.tridonic.com/com/de/software-masterconfigurator.asp) zur Verfügung.