Guten Abend zusammen,

wer von all den vielen Facility und Home Server Programmierern kann mir sagen, wie dieses "Inbetriebnahme-Kabel" belegt ist. Denn unter unerklärlichen Umständen ist jenes, welches dort beim Kundne deponiert war verschwunden. Nun ist natürlich
die Luft dünn geworden, denn der Kunde möchte das neueste Update installieren und hat nun keines. :eek:
Ich weiß selbst nur noch, daß es kein gewöhnliches RS 232 Kabel ist. Wer kann denn seines kurz öffnen und mir die Belegung durchtippen.

das wäre echt klasse....

Gruß e-lektrik

Hujer
05.06.09, 10:31
Hallo Andreas,

es ist ein Kabel mit Buchse zu Buchse, das Normale Kabel hat ja Buchse Stecker.

Belegung eines seriell RS232 Kabel (auch Nullmodemkabel)


9pol (female) 9pol (female)

5 ---GND---------------------GND------- 5

2 ---RxD--------. ,----------RxD------- 2
........................X
3 ---TxD--------' `----------TxD------- 3

7 ---RTS--------. ,----------RTS------- 7
........................X
8 ---CTS--------' `----------CTS------- 8

4 ---DTR--------. ,----------DTR------- 4
........................X
6 ---DSR--o-----' `-------o--DSR------- 6
...............| ....................
1 ---DCD--'.................... `--DCD------- 1

gekreuzt sind Pin 2 und 3, 7 und 8, 4 und 6.

Beachtet auch die Einstellungen der seriellen Schnittstelle im Gerätemanager:


Bits pro Sekunde 57600
Datenbits 8
Parität keine
Stoppbits 1
Flusssteuerung keine

e-lektrik
05.06.09, 16:10
Vielen Dank für die schnelle und vollständige Bedienung. :D

Nun kann das Wochenende kommen ohne, daß ich
mir Gedanken machen muß den Kunden im Regen stehen gelassen zu haben - FORUM sei DANK.

Gruß e-lektrik

Hujer
05.06.09, 16:12
ich dachte das Ganze ist bereits erledigt :D