Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Twisted Pair in Netzleitung implementieren?



Matthias_M
19.05.09, 19:49
Hallo,

gibt es Erfahrungen bei der Anwendungen von KNX-Leitungen, die unmittelbar am Verbraucher neben 230V-Netzleitungen verlegt wurden? - EMV-Störungen am KNX-Modul.:rolleyes:

Bei der Entwicklung eines 230V Verbrauchers überlegt man zur Zeit ein gesondertes Kabel herstellen zu lassen, in dem sich neben den drei flexiblen Leitungen zusätzlich die KNX-Leitungen befinden. Das gesamt Kabel wäre später fix im Gerät befestigt.

Gibt es solche Kabel im Handel zu erwerben oder kennt jemand einen Kontakt, der solche Kabel auf Bestelleung anfertigt?:confused:

ik hab´kene Ahnung, wat ich googlen soll? ;)

Gruß

holzbein
19.05.09, 20:00
Hallo,

Es gibt Kabel wie du ihn beschreibst,
habe ihn auch schon mit eib verbaut. Der 4 x 2,5m² + 2x1m² geschirmt.
Schau ich morgen mal nach wie er genau heist.

gruß

Matthias_M
19.05.09, 20:02
...das wäre echt super! Danke im Voraus!

bjo
19.05.09, 20:40
...das wäre echt super! Danke im Voraus!

Bitte sehr

http://www.woertzonline.com/ch/pdf/de/Gebaeudeautomation_D_low.pdf

PeterPan
20.05.09, 01:31
Hallo Kollege..

Dätwyler Cables ist Spezialist für die Herstellung von kundenspezifischen Kabeln. Für KNX und DALI stellen wir z.B. das Flachbandkabel Ecobus Combi FR/LSOH und das Rundkabel Ecobus Combi-R FR/LSOH her.

Für Dokus siehe http://www.daetwyler-cables.com/cms/index.php?SiteID=10119

Diese Kabel werden unter anderem von Woertz und Wieland mitvertrieben.

Für Fragen oder ein Angebot für Dein neues Kabel - siehe mein Profil
Gruss Peter

Matthias_M
20.05.09, 15:53
Vieln Dank für die Infos - fließen in die EW mit ein.

KNX-Aktor mit fest instelliertem KNX Kabel:
Muss an den KNX-Leitungen ein genormter Stecker angebracht sein, damit dieser an den Bus angeschlossen wird, oder legt der Installateur bei der Installation diese selber auf den Bus?