Ich habe immer noch ein Problem mit meinem EIB.

Ich möchte einen Zentral- Aus Befehl auf die Beleuchtung schicken. Der Zentral - Aus BEfehl wird über einen Schlüsselschalter ( Universalschnittstelle) ausgelöst. Aber !!!
Dieser Befehl darf erst endgültig gesendet werden, wenn alle 16 Türen, ebenfalls über Universalschnittstelle , geschlossen sind.

Mit meiner Vermutung das über eine UND Verknüpfung zu machen ist glaube ich nicht richtig ! Oder ???

EIB-Freak
03.05.09, 21:02
Doch. ggf. den Ausgang über einen Filter sperren, so dass nur die 0 durchkommt.

aroso26
03.05.09, 21:06
Wo finde ich einen entsprechenden Filter ??

Dirk Beyer
04.05.09, 05:47
Im Funktionsmodul findest Du u.A. den "AAS" (Ausgangsauswahlschalter).

In Verbindung mit der Nutzung des Kontrollsignals (Siehe Deinen anderen Thread) bis Du auf dem richtigen Pfad

Gruß

Dirk

Dieter Koch
04.05.09, 07:58
Ich würde das so machen:

Die Türen mit einem ODER verknüpfen. Wenn das VKE 1 beträgt, kann man die Tasterschnittstelle sperren. Wenn alle Türen zu sind (VKE = 0) wird die Tasterschnittstelle freigegeben.

Gruß
Dieter