Hallo zusammen,
<o></o>
weis eine hier wie man die Dalileuchten mit einem EIB-Taster über Wago angesteuert bekommt. Ich muss ca. 60-Lampen mit ca 10-verschiedene EIB-Taster über Wago ansteuern.
Über Wagoklemme 750-430 ist es kein Problem, aber über KNX kriege ich es nicht hin.
<o></o>
Gruß
<o></o>
Flexomator

holzbein
23.04.09, 19:51
Hallo

Die TP1 Klemme hast du aber, oder? Aufgesteckt und auch im system eingestellt, und den Controllerbaustein in dein Programm eingefügt?

Es sollte eigentlich mit der KNX- standart Bibliothek gehen, dort hast du dann deine Bausteine die du dann später in der Ets(nach import der SYM-XML datei ins ETS plugin) wieder findest.!
Die linken seite der KNX FB's must du dann mit den objekten die du Im Dali vom KNX schalten möchtest verbinden.

Gruß

Flexomator
23.04.09, 20:41
hallo Holzbein,

danke für deine Antwort. Das ist mir klar gewesen, aber weiß du welche Bibliotekbaustei das sein soll? Ich muss doch 1bit und 4bit Adressen senden.

danke

Flexomator

holzbein
23.04.09, 21:09
Wollte nur alles ausschliessen.

Na wenn du nur Licht EIN/AUS hast must du ein Bit senden. Die KNX DPT findest du in der Biblo und du must die Eingänge an den FB's KNX und Typ_KNX mit den Entsprechenden variablen verbinden und zwar die gleichen die du auch am controller hast.

holzbein
23.04.09, 21:16
in der Biblo sind irgendwo DPT Bausteine, die brauchst du dazu.

holzbein
24.04.09, 19:51
Schau doch mal in die Gebäude algemein biblo. dort sind Dimmer FB's drin! Und im ordner DALI_02_d.zip auf der install CD ist ne Biblo. für Dali mit dimmern und so!

Diese Könnte dir auch helfen.:" KNX_Applikations_02.lib" zu finden im" KNX_Standart_d" Ordner! Dort ist unter "Conversion"der FB : "FbDimmSignal_fb" und mit dem Kannst du laut der Doku eine ansteuerung ins DALI realisieren!

Gruß
holzbein

Flexomator
24.04.09, 22:18
Hallo Holzbein,

hm..... irgendwie kriege ich kein Verbiendung zwischen KNX und WagoDali Biblobaustein. Ich habe jetz FbDPTControlDimm-Baustein genohmen und es funzt immer noch nicht. :mad:

gruß
Flexomator

Mako
25.04.09, 15:19
Hallo Flexomator,

die Applikation ist relativ einfach gelöst, weil WAGO hierfür bereits fertige Bibliotheksbausteine anbietet. Du benötigst die Bibliothek DALI_02.lib und die KNX_Applications_0x.lib.

http://www.wagocatalog.com/okv3/Download_files/KNX_Standard_d.zip
http://www.wagocatalog.com/okv3/Download_files/DALI_02_d.zip

In der Bibliothek KNX_Applications findest Du einen Baustein mit dem Namen "FbKNXDimmSignal". Dieser Baustein macht nichts anderes, als die 1Bit und 4Bit Signale der KNX Telegramme in kurzen bzw. langen Tastendruck zu wandeln. Die Signale kurz/lang verbindest Du dann einfach mit dem Baustein "FbDALI_DimmDoubleButton" aus der DALI_02.lib Bibliothek (siehe Bild Anhang).
Das war alles und schon funktioniert die Anwendung...

Gruß

Mako

Flexomator
26.04.09, 22:58
Hallo zusamen,

da habt Ihr recht, es ist doch so einfach.

Vielen Dank.:)

Mein Fehler wahr woanders, ich habe keinen Verbindung zum EIB gehabt. Der Sonnenschutzbaustein hat die Verbindung durch Visu gespert, kommischeweise. Ich krige eine Meldung ;
KNX_APPL_CRC_ERR, sobald ich Visu für Sonnschutz anlege. Warum kommt diese Meldung? und wass muss ich machen. In der Visu steht Warnung 1800:ungültiger Watchausdruck, was heist das?

Gruß und Dank vorraus

holzbein
27.04.09, 20:43
Da muss ich passen, aber Ruf doch mal bei WAGO an ich kann dir Morgen die Tel.Nr. schreiben, fur den I/O Support dort wird die schnell geholfen! (mein Handy ist mir heut ins wasser gefallen)

Gruß

holzbein
27.04.09, 21:13
Hab da doch noch nen Vorschlag,:
Mach doch mal nen Doppelklick auf die Rotmarkierte Fehlermeldung, die CoDeSys springt dann meist auf den Fehler.
Oder makieren und F1 manches steht da auch(leider zu wenig)

Flexomator
27.04.09, 22:03
Hallo Holzbein,

hast du dein Handy nicht mehr lieb??:D:D.
Danke für dein Einsatz, aber nach einem Wagosupportnummer brauchst du nicht suchen. Ich habe zwei Feste Ansprechspartner beim Wago. Ich wollte es zu Hause ausprobieren, deswegen wollte ich mich über das Forum schlau machen, wenn's aber nicht geht, schlimm ist es auch nicht. Ich ruff dan morgen da an und frag die aus.

noch mal Danke.

holzbein
28.04.09, 20:29
Hab sonst auch feste ansprechpartner aber son anruf bei den profis die teif im I/O stecken sind probleme meist schneller gelöst.

DerSchnelle
17.08.09, 13:35
Ich bin Besitzer eines Wago-IP-Starterkits und möchte nun auch eine Daliklemme in Betrieb nehmen. Ich habe die Instruktionen von Mako soweit befolgt. Allerdings habe ich nun das Problem, dass wenn ich den Baustein "DimmDoubleButton" einfüge, stets "XDimmUP" mit "BAddress" verbunden wird. Wie kann ich das automatische Verbinden verhindern?
Bitte lyncht mich für diese Frage nicht, ich bin noch Anfänger, was die Codesys angeht. Vielen Dank im Voraus! MfG DerSchnelle

http://img201.imageshack.us/img201/271/daliforum.th.jpg (http://img201.imageshack.us/i/daliforum.jpg/)

Flexomator
17.08.09, 20:03
Hi,

sorry, blöd gefragt!! hast du beim einfügen zu nah eingefügt fileicht mal und hast du versucht die Verbindung manuel zu trennen, in dem du den strich an der linke seite von dem Baustein anklieckst wo bAddress steht und das rot gewordene Srich zurück ziehst. Nochwas lösch bitte die Beschrieftung c,Xdimm... unter xON und xOff, da die eingenge direkt verbunden werden sollen.

1773
Gruß
Flexomator

NetFritz
17.08.09, 21:08
Hallo
Du erstellst das Prg unter CF mach es unter CFC dann bist Du mit dem erstellen viel freier.
Gruß NetFritz

DerSchnelle
18.08.09, 11:27
Vielen Dank für die Hinweise!
Soweit hat jetzt alles geklappt und die Verbindungen stehen.

DerSchnelle
18.08.09, 14:05
Ich habe die Verbindungen, wie ihr beschrieben habt, aufgebaut und das gesamte Projekt mittels Symboldatei zur ETS übertragen.
Hier stellt sich die erste Frage für mich: sollte in der ETS etwas zu sehen sein von Dali?
Nun habe ich einen Tastsensor über meinen KNX-Bus angeschlossen. Allerdings reagiert die Dali-Klemme noch nicht auf dessen Schalten. Wo könnte das Problem liegen?

MfG
DerSchnelle
[/URL][URL="http://img228.imageshack.us/i/daliforum2.jpg/"]http://img228.imageshack.us/img228/6039/daliforum2.th.jpg (http://www.knx-professionals.de/forum/%5BURL=http://img228.imageshack.us/i/daliforum2.jpg/%5D%5BIMG%5Dhttp://img228.imageshack.us/img228/6039/daliforum2.th.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D)
http://www.knx-professionals.de/forum/%5BURL=http://img228.imageshack.us/i/daliforum2.jpg/%5D%5BIMG%5Dhttp://img228.imageshack.us/img228/6039/daliforum2.th.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D

EIB-Freak
18.08.09, 16:27
Soweit ich mich errinnern kann: wenn die SYM-XML-Datei in der ETS ist, muss der Wago-Kontroller mit der Applikation programmiert werden. Es könnte sein, dass die Kommunikationsobjekte dann in der ETS auftauchen.

Ich werde das nachher mal testen.

Flexomator
18.08.09, 21:20
Hi

du kannst die Dalileuchte aus dem grund nicht steuern, weil du dem Baustein nich zugewiesen hast auf was er reagieren soll, auf Gruppe oder Kurzadresse. Unter xGrup kannst du es zuweisen, False ist für die Kurzadresse und True ist für die Gruppenadresse, auserdem unter Visu beim Wago muss du die Lampen Adressieren und zuweisen. Nochwas unter bAdress beim Gruppen auswahl dürfen max Gruppen 1 bis 16 gewehlt dürfen und unter Kurzadressen 1 bis 64 weden Automatisch vergeben

gruß
Flexomator

DerSchnelle
19.08.09, 11:43
Vielen Dank nochmals an euch!
Ich habe die Symboldatei nochmals importiert und jetzt sind die Geräte DALI.IN.DIMM und DALI.IN.SWITCH in der ETS erschienen. Diese habe ich mit Gruppenadressen versehen und mit meinem Tastsensor verbunden. Um DALI.IN.DIMM ansteuern zu können, musste ich den Tastsensor ebenfalls auf Dimmfunktion umstellen, da DALI.DIMM 4-bit-Signale fordert.

DerSchnelle
25.08.09, 13:21
Hallo zusammen,

ich bin im Moment an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr weiter weiß.

Ich habe im Codesys im Hauptprogramm die DALI-Config eingefügt und eine Visualisierung erstellt. Mit dieser Visu kann ich nun meine Leuchtstoffröhre an/aus schalten und auch dimmen. So weit so gut.
Nun möchte ich allerdings auch über die ETS auf die Leuchtstoffröhre zugreifen. Dazu habe ich ein neues Unterprogramm Namens DALI in der Codesys erstellt und im Hauptprogramm verlinkt (siehe Abb.1).
Die Symboldatei der Codesys habe ich in der ETS importiert und meinen IP-Controller damit programmiert. Nach dem Programmieren erhalte ich 2 neue Elemente im IP-Controller: DALI.DIMM_XXX.IN_Dimm und DALI.DIMM_XXX.IN_Switch.
Diese kann ich auch mit Gruppenadressen versehen.
Wenn ich nun allerdings versuche, über "Wert lesen/schreiben" in der ETS ein Ereignis zu erzeugen passiert nichts. Die Leuchtstofflampe reagiert also nicht auf die Eingänge in der ETS.
Wo kann der Fehler liegen?


http://img141.imageshack.us/img141/4075/dalihauptprogramm.th.jpg (http://img141.imageshack.us/i/dalihauptprogramm.jpg/)http://img81.imageshack.us/img81/9923/dalikomplett.th.jpg (http://img81.imageshack.us/i/dalikomplett.jpg/)http://img81.imageshack.us/img81/6291/etskomplett.th.jpg (http://img81.imageshack.us/i/etskomplett.jpg/)
http://www.knx-professionals.de/forum/%5BURL=http://img141.imageshack.us/i/dalihauptprogramm.jpg/%5D%5BIMG%5Dhttp://img141.imageshack.us/img141/4075/dalihauptprogramm.th.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D

NetFritz
25.08.09, 21:35
Hallo

Die DALI.DIMM_Taster.IN_SWITCH muss in das Gerät
"1.1.1 TP_Klemme" und nicht in "1.0.1 IP_Controller".

In CODESYS den typKNX vom PRG_KNX_Module in DIMM_Taster eintragen.

In CODESYS die SYM-XML-Datei neu schreiben und in die ETS "1.1.1 TP_Klemme" importieren.

Gruß NetFritz

DerSchnelle
26.08.09, 10:30
Ich habe in der Codesys nun den Eingang des DIMM_Taster mit typKNX_Module belegt. Anschließend habe ich die Symboldatei neu schreiben lassen (Einloggen) und auch ein Bootprojekt erzeugt. Die SYM-XML habe ich dann in der ETS importiert (TP1-Klemme). Allerdings tauchen hier keine neuen Variablen auf!? Ich bekomme die Netzvariablen nur, wenn ich die Symboldatei im IP-Controller importiere... Aber in den IP-Controller soll ich es ja nicht importieren, wie du mir gesagt hast.

NetFritz
26.08.09, 13:01
Hallo

bei deinem Baustein "Fb_DALI_Joblist" muss eine "2" stehen unter "bModule_750_841"

Wenn Du nicht weiter kommst dann ruf die Wago Hotline an.

Habe ich auch schon gemacht, da wird Dir geholfen.

Gruß NetFritz

DerSchnelle
31.08.09, 14:03
Hallo zusammen,
ich habe mich beim Wago-Support gemeldet und mein Codesys-Programm eingeschickt. Der überaus nette Mann des Supports hat es mir dann gleich am nächsten Tag korrigiert zurückgeschickt.
- Noch nie habe ich einen so hilfsbereiten Support erlebt, wie bei Wago - :)

Nun kann ich über meinen KNX-Taster sowohl Dimmen, als auch schalten und walten.

Meine Frage ist nun, ob es auch möglich ist, mit einem normalen binären Eingang oder Taster die DALI-Lampe zu dimmen.
Schalten kann ich sie, aber dimmen funktioniert noch nicht.