Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Maximale Anzahl Objektzuordnungen/Adressen



Uwi
17.10.03, 09:35
Hallo - ich bekomme eine Fehlermeldung, dass die maximale Anzahl an Objektzuordnungen und Adressen überschritten ist.

Es handelt sich um ein EFH-Projekt (dürfte also nicht so riesig sein).

Wo könnte das Problem liegen?

Michel
17.10.03, 09:57
Die Ursache liegt darin, daß Du bei irgendeinem Gerät mehr Gruppenadressen eingetragen hast, als es speichern kann. Die maximale Anzahl variiert von Gerät zu Gerät und ist in der Regel in der Dokumentation angegeben.