Hallo, ich habe eine Theben MiX Serie bestehend aus RMG 4 S, DME 2 und RME 4 S und möchte an 2 der RME 4 S Ausgänge 24 V AC anschließen um die 2 Magnetventile meiner Gartenbewässerung schalten zu können.

In der Beschreibung steht nur "Schalten von SELV: Möglich wenn alle 4 Ausgänge SELV schalten". In der Praxis (bewässere nur zeitig am Morgen) werde ich allerdings immer nur einen der beiden 24V Ausgänge aktiv haben und gleichzeitig auch keine der anderen Ausgänge der RME 4 S schalten.

Oder gibts andere Probleme wenn ich es so machen würde? Freue mich über eure Tipps! Danke!

Luigi

EIB-Freak
18.04.09, 15:35
Damit ist gemeint, das nicht 230V und SELV-Stromkreise an EINEM Aktor gemischt werden dürfen. Desweiteren ist auf die nötigen Sicherheitsabstände der Leitungen zu achten.

Ansonsten spricht nichts gegen dein vorhaben!

Luigi01
18.04.09, 18:20
Danke Michael,
ich habe getrennte und extra isolierte Zu- und Ableitungen, sollte also passen.

Also ich verstehe dich so, dass der RME 4 S Teil aus 4 Aktoren besteht und zwei davon 230V AC und zwei weitere 24V AC schalten dürfen. Das wäre genau das was ich vor hätte.

Danke!
Luigi

EIB-Freak
18.04.09, 19:11
Nein, ein RME 4 besitzt 4 Relaiskontakte, die entweder nur mit 230V oder mit 24V (oder anderen SELV/PELV)-Spannungen verwendet werden dürfen.

Alternative: Relais dahinter schalten, welche die 24V-Last schalten.