zitronensalat
21.03.09, 09:58
Hallo
Ich habe mit mehreren TS2 Plus eine Einzelraumsteuerung für die Heizung aufgebaut mit Zentralsteuerung über das Zwangsobjekt 32.
Beim Verlassen der Wohnung wird das Zwangsobjekt auf den Wert 3 oder 4 gesetzt und Nacht- bzw. Frostbetrieb wird auf allen TS2 gesetzt.
Nach der Rückkehr kann ich mit dem Wert 00 den Zwangsmodus aufheben und der vorherige Modus wird wieder eingestellt.
Das Aufheben des Zwangsmodus über den Wert 00 funktioniert aber nur bei 5 TS2 korrekt, immer 2 TS2 bleiben im Zwangsmodus ohne Änderung.
Sende ich dann aus ETS eine Leseanforderung an die Gruppenadresse, welche mit dem Zwangsobjekten aller TS2 verbunden ist, wird auch der Zwangsmodus auf den restlichen 2 aufgehoben. Diese werden dann
aber nicht in den vorherigen Modus gesetzt sondern bleiben im Frostschutz.
Alle TS2 sind, was die Zentralsteuerung und das Zwangsobjekt angeht, identisch konfiguriert, so dass alle gleich funktionieren sollten.
Habt ihr sowas schon mal gesehen?
Kann es an der Buslast liegen, die beim Rücksetzen des Zwangsobjektes und somit dem gleichzeitigen Senden der neuen Solltemperatur und Reglerstatus aller TS2 liegen, dass nicht alle TS2 die Wertänderung mitbekommen?
Danke
Ich habe mit mehreren TS2 Plus eine Einzelraumsteuerung für die Heizung aufgebaut mit Zentralsteuerung über das Zwangsobjekt 32.
Beim Verlassen der Wohnung wird das Zwangsobjekt auf den Wert 3 oder 4 gesetzt und Nacht- bzw. Frostbetrieb wird auf allen TS2 gesetzt.
Nach der Rückkehr kann ich mit dem Wert 00 den Zwangsmodus aufheben und der vorherige Modus wird wieder eingestellt.
Das Aufheben des Zwangsmodus über den Wert 00 funktioniert aber nur bei 5 TS2 korrekt, immer 2 TS2 bleiben im Zwangsmodus ohne Änderung.
Sende ich dann aus ETS eine Leseanforderung an die Gruppenadresse, welche mit dem Zwangsobjekten aller TS2 verbunden ist, wird auch der Zwangsmodus auf den restlichen 2 aufgehoben. Diese werden dann
aber nicht in den vorherigen Modus gesetzt sondern bleiben im Frostschutz.
Alle TS2 sind, was die Zentralsteuerung und das Zwangsobjekt angeht, identisch konfiguriert, so dass alle gleich funktionieren sollten.
Habt ihr sowas schon mal gesehen?
Kann es an der Buslast liegen, die beim Rücksetzen des Zwangsobjektes und somit dem gleichzeitigen Senden der neuen Solltemperatur und Reglerstatus aller TS2 liegen, dass nicht alle TS2 die Wertänderung mitbekommen?
Danke