PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Probleme IP Controller N350E / Timeserver



joergp
12.03.09, 08:30
Hallo,

habe seit einiger Zeit den N350E in Betrieb - alles super, nur die Zeitsynchronisation funktioniert nicht. Im Display bleibt die Uhrteit auf einem Wert stehen, dahinter steht "WE". Seltsamerweise scheint das Datum richtig gestellt zu werden.

Ich habe 141.89.64.1 als Timeserver eingetragen (Uni Potsdam) und der N350E hat eine funktionierende Netzwerkverbindung (zumindest kann ich über das Netzwerk darauf zugreifen). Als Router habe ich eine Fritzbox!

Hat jemand einen Vorschlag, wie ich den Fehler beseitigen kann? Welchen Timeserver habt ihr eingetragen?

Danke,

Jörg

DirkHofher
12.03.09, 09:03
Hallo,

eine Zeitserverliste (NTP) findest Du hier - siehst auch gleich, ob diese momentan verfügbar sind.

http://timeserver.verschdl.de/

Gruss,
Dirk

Tru
13.03.09, 19:30
Der N350E benutzt nicht das NTP sondern das TIME Protokoll (Port 37). Dafür steht kaum noch ein Internet Server zur Verfügung.
Ich hab das für mich so gelöst, dass ich den TIME Service auf meinem NTP-synchronisierten Linux Server aktiviert habe und den N350E damit synchronisieren lasse.

Ich war etwas überrascht, dass Siemens hier nicht auf der Höhe der Zeit ist. Eine Update auf das NTP Protokoll wäre wünschenswert.

Othmar

joergp
13.03.09, 21:18
Super! Vielen Dank für den Hinweis mit dem alten Time Protokoll. Ich hatte vorher schon einige Server durch – ohne Erfolg.

Auf der Seite: http://www.kloth.net/software/timesrv1.php

Gibt’s unten ein paar Server; ich habe ptbtime1.ptb.de (192.53.103.108) probiert und siehe da: es funktioniert. Einige der Server senden wohl beide Protokolle, hatte wohl leider immer die falschen erwischt.

Gruß,

Jörg