PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Zählerparamitrierung



freak
06.03.09, 19:38
Hallo Freunde

Hab wieder einmahl ne Frage
Ich will ein Zähler hin krigen der mir mein Gasverbrauch anzeigt,
Ich habe ein Reedkontakt an meinem Gaszähler gehängt und an ihn ein
ABB US/U4.2 (Universal interface)
angehängt und ihm eingestellt das er als ein 32 Bit empulszähler lauft,
aber da kommt kein Signall an als ich das als ein Schaltsensor laufen lasse, bekomme ich ein ein und aus signall

jetzt meine Frage was kann ich tun das ich auf meinem BJ controllpannel mein Gasverbrauch anzeigt eventuell auch über umwege

habbe folgende Bausteine zurverfügung

BJ Controllpannel
Logic baustein ABB LM/S1.1
Universall schnitstelle ABB US/U4.2
Binnereingang BE/8.230.1
Schaltaktoren SA/S 8.16.1
diverse Taster von Jung

holzbein
06.03.09, 19:57
Hallo

Schau mal in dein Logikbaustein!

Laut Bedinan. Kannst du da einen counter anlegen.
Der Counter Gibt dir dann sicherlich auch den Zählerstand ans infodip. weiter.

Gruß
holzbein

freak
06.03.09, 21:32
Hallo Holzbein
Danke für die schnelle Antwort habe noch ne Frage was ist " Counter " und " infodip "
habe alles danach abgesucht aber nichts gefunden
falls keine abkürzung dann habe ich das nicht

Gruss Eugen

holzbein
06.03.09, 21:37
counter = Zähler
bei infodip hab ich mich verschrieben sollte infodisplay weden:) Dein BJ panal

freak
06.03.09, 21:45
ja das habe ich aber der zähler lauft nicht habe dan den sensor mit einem Magneten berührt passiert nichts "in den Gruppentelegrammen" mache ich ihm als ´Schaltsensor dann gehtskommisch

Gruß Eugen

holzbein
06.03.09, 21:54
hab ich schon verstanden deshalb mit dem schaltsensor den wert aufnehmen ( 1 Bit 1 und 0)
und GA zu deinem Logic baustein ABB LM/S1.1 schicken und der hat laut bedinanleitung einen zähler baustein!!!
Die GA vom schaltsensor legst du auf den zähler Bs in deinem Logik teil

GLT
07.03.09, 11:07
Wie ist die US/U überhaupt parametriert?
Zählerstände zyklisch senden?

Sonst müsstest du eine Leseanforderung stellen.

freak
07.03.09, 19:53
Hallo erst ein mahl Danke für eure Hilfe

er ist so eingestellt

Impulszähler
schliest steigende Flanke
Datenbreite 32 Bit
50 ms entprellzeit
zahlerwete senden nach Busspannungswiederkehr ja
zusatzfunktionen freigeben ja
anz. eingangs empulse 1
ein zählempuls ändert den Zähler 1
zählerwerte zuklisch senden ja
zählerwerte werden gesendet alle 1sec
Faktor 1
zwischenzähler freigeben ja
uberlauf des zwischenzählers 1000000000

angeschlossen auf kanal A
Grau Braun


Gruß Eugen

freak
07.03.09, 19:55
ah ja leseanforderung ist auch gestellt aber er meldet sich garnicht