Hallo alle!

Nachdem ich trotz Suchen im Forum nichts Passendes gefunden habe, hier meine Frage:

Fängt man bei der Adressvergabe besser mit 1.1.x an oder könnte man auch mit 0.0.x beginnen? Die ETS lässt das zu, wenn man die Geräte ohne Bereich und ohne Linie anordnet.

Hintergrund meiner Frage: Ich habe ein Projekt mit einer Hauptlinie und 2 weiteren Linien. Für die Hauptlinie würde ich gerne 0.0.x verwenden, für die anderen beiden Linien 0.1.x und 0.2.x. In der ETS kein Problem, aber ist das sinnvoll? Oder handelt man sich damit Schwierigkeiten ein?

Grüsse
GKap

holzbein
28.02.09, 22:19
Hallo

Von der Sache her ist das egal, du must damit nur Klarkommen.

Ich Persönlich lasse die Null gennerll weg, Wenn es Möglich ist.
Oder Nutze diese Linie; Bereich dann für algemeine Sachen.

Ich denke nicht das es da ne Vorschrift gibt.

EIB-Freak
01.03.09, 10:23
Man fängt immer bei 1. an. In deinem Fall also 1.0.x für die Hauptlinie, 1.1.x und 1.2.x für die Unterlinien.

KNX-Styler
01.03.09, 22:52
Stimmt so habe ich das auch gelernt-1.0.x dann 1.1.x und so weiter.