Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : RTL-FBH mit KNX Regeln?



holzbein
27.02.09, 19:58
Hallo zusammen

Ich wollte in meinem Bad eine FBH Nachrüsten und muß diese dann über ein RTL in der vorlauftemp begrenzen, um mir nicht die Füße zu verbrennen.
RTL begrenzt die FBH Temperatur über den Rücklauf, ist erforderlich weil meine Vorlauftemp in der Heizanlage sich bei ca.60-70 °C bewegt.

Nun meine Frage macht es dann noch sin sie über ein zweites normales ventil in die Raumreglung einzubinden? PWM oder 2 Punkt,mal sehen.
Oder soll ich die FBH nur so übers RTL mitlaufen lassen?

kurzrenee
27.02.09, 21:57
Hallo,
die frage ist wie du dieses Ventil für die FBH dann ansteuern willst. Parallel zur Raumheizung würde bei der hohen Vorlauftemperatur den Raum Warscheinlich auf Solltemperatur bringen und abschalten bevor der Boden warm wird. Wenn dann würde ich die FBH über eine Wochenuhr auf Temperatur bringen um Tagsüber nen warmen Fussboden zu haben und Nachts Energie zu sparen. Aber im Prinziep kannst du dir auch das schenken da deine Heizung bestimmt in die Nachtabsenkung geht.
Mann könnet höchsten die FBH morgens ne Stunde laufen lassen bevor du aufstehst und dann gegen abend wieder wenn du von der Arbeit Daheim bist .

gruss Renée

holzbein
28.02.09, 19:47
Hallo
Danke für deine Antwort.

habe mich nicht richtig ausgedrückt. sorry!
mit dem RTL will ich nur die FBH in der Temp(im Rücklauf) senken ( ca30°C) und mit nen zweiten normale ventiel die FBH (im Vorlauf) ein und Ausschalten, oder halt ständig mitlaufen lassen.
Wollte nur noch nen Handtuch trockner einbauen und keinen weiteren Heizkö. eventuell!

tbi
28.02.09, 22:00
Hallo,

wieso baust du Dir nicht das richtige Rohr ein. Wenn Du ein Rohr in Rohr nimmst. Kannst du es ganz normal in deine Heizung mit 70 C Vorlauf einbinden. Ich habe das gemacht, funktioniert super.

Siehe mal bei Rotex

http://de.rotex.de/produkte/fussbodenheizung/system-70/das-heizrohr.html

oder Polytherm die haben so was auch.

Wenn Du das System 70 nimmst kannst Du die FBH ganz normal in deine (alte) Anlage wie einen Heizkörper einbinden. Ein Raumtemperaturregler ist jedoch nach EnEV Pflicht, sonst macht es auch kleinen Spaß :rolleyes:.

Gruß Tbi

holzbein
28.02.09, 22:16
Danke

Hört sich gut an werde ich mir auf jeden fall genauer anschauen.
Raumreglung ist schon klar, war nur auf FBH bezogen ob sie mit in die Aktive Reglung aufnehme. oder sie halt auf ne Temp zu drosseln um den boden zuerwärmen.

kurzrenee
01.03.09, 17:13
Mich würde mal interessieren was mehr kostet. Das spezielle Rohr oder ein RTL Ventil


Die frage ist ob der Handtuchtrockner genug Leistung hat den Raum aufzuheizen.
Wenn das nur ein kleines schnuckliges Designerstück wird wird das eher nix und die FBH wird unterstützen müssen.
Ich habe damals im Bad das KNX Regelventil im Gesamtvorlauf meines Badezimmers eingebaut so das Heizkörper und FBH gleichzeitig angesteuert werden. So wird der Raum und der Fussboden relativ zügig warm.Zudem war es einfach zu Programmieren und hat geld fürs 2. Regelventil gespart

gruss Renée

holzbein
01.03.09, 19:45
Denke schon das es von der Heizleistung reicht.
Das bad Ist nicht besoders Groß.(2 m X 3.30 m)
und HT ist 1.80m x 0.60m.
Das mit dem gesammtvorlauf ist ner sehr gute Ide.

Die Preise für das Rohr würden mich ja auch interessieren. Ist ne Feine sache für alle Heizsys. Ist wie ne sehr gute Wärmedämmug,und beim verbr. kommt viel wärme an. Oder ist das nicht?

tbi
02.03.09, 21:09
@Holzbein: In der Regel muß man immer ganze Rollen kaufen. Der Heizkreisverteiler ist normal, die Stellmotoren auch. Nur die Eurokonus Verbindungen sind spezial. Kosten aber ca. das selbe ca 3,20

Logafix PE-X plus Heizrohr 10/8 mm im Schutzrohr 16 by Polytherm (6 bar) => 2,06 €/m bei 120m die Rolle


Logafix PE-MDX-Systemrohr 14/2 mm by Polytherm (4 bar)=> 1,20 €/m bei einer 200m Rolle

Das sind alles Listenpreise von Buderus. Der Heizungsbauer kriegt da ja noch Rabatte :rolleyes:.

Gruß Tbi

ruebezahl71
03.03.09, 08:15
Denke schon das es von der Heizleistung reicht.
Das bad Ist nicht besoders Groß.(2 m X 3.30 m)
und HT ist 1.80m x 0.60m.


Mein Bad hat fast gleiche Größe und der Heizkörper ist nur 1500x600mm, er schaft das Bad mühelos. Bei meinen Eltern ist das Bad noch größer und die haben keine Probleme. Kommt aber auf die KW des Heizkörpers an, frage Deinen Heizungsbauer. Den Badheizkörper würde ich aber auf alle Fälle mit in die Steuerung einbinden. Oder willst Du ständig am Ventil rum machen?

@tbi das mit dem Rohr schau ich mir mal genauer an klingt recht interesant.


MfG

holzbein
03.03.09, 19:12
Der Badheizk, kommt auf jeden fall in die reglung!
Geht ja nur um die FBH.

Danke dann brauch ich mir ja kein kopfmachen das es nicht warm genug wird!