rohland70
09.10.03, 17:07
Hallo!
vor einigen Tagen hatten wir ein Problem mit einem EIB-Schaltaktor(BCU1) der Fa. MERTEN.
In der Applikation hatten wir eingetragen, daß der Aktor seinen Schaltzustand bei Ausfall und/oder Wiederkehr der Busspannung nicht ändern soll.
Durch einen Wackelkontakt in der EIB-Leitung kam es jedoch zu mehreren kurzen Unterbrechungen des EIB (innerhalb ca. 1-2 Sekunden), welche dazu führten, daß der Aktor nach Busspannungswiederkehr seinen Schaltzustand geändert und alle Kontakte geöffnet hat.
Dieses Verhalten konnte von uns im Prüflabor nachgestellt werden!
Nach Aussage des Herstellers ist dieser Aktor von der EIBA zertifiziert und somit ist dieses Verhalten in Ordnung.
Gibt es eine Spezifikation, welche den Ausfall der Busspannung und das entsprechende Verhalten von Busteilnehmern näher beschreibt? Wie sieht es mit Geräten aus, welche die BCU2 installiert haben?
Vielen Dank für die Hilfe und freundliche Grüße!
Roland
vor einigen Tagen hatten wir ein Problem mit einem EIB-Schaltaktor(BCU1) der Fa. MERTEN.
In der Applikation hatten wir eingetragen, daß der Aktor seinen Schaltzustand bei Ausfall und/oder Wiederkehr der Busspannung nicht ändern soll.
Durch einen Wackelkontakt in der EIB-Leitung kam es jedoch zu mehreren kurzen Unterbrechungen des EIB (innerhalb ca. 1-2 Sekunden), welche dazu führten, daß der Aktor nach Busspannungswiederkehr seinen Schaltzustand geändert und alle Kontakte geöffnet hat.
Dieses Verhalten konnte von uns im Prüflabor nachgestellt werden!
Nach Aussage des Herstellers ist dieser Aktor von der EIBA zertifiziert und somit ist dieses Verhalten in Ordnung.
Gibt es eine Spezifikation, welche den Ausfall der Busspannung und das entsprechende Verhalten von Busteilnehmern näher beschreibt? Wie sieht es mit Geräten aus, welche die BCU2 installiert haben?
Vielen Dank für die Hilfe und freundliche Grüße!
Roland