Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sa/s 8.16.1
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass ein ABB SA/S 8.16.1 von einem Moment zum anderen der Dienst versagt? Manuell lassen sich alle Ausgänge noch schalten. :confused::confused::confused:
Gibt es Erfahrungen oder Tipps, wie man so ein Gerät überprüfen und Instand setzen kann?
Viele Grüße
Mike
hallo mike,
- mal gerät entladet oder
- spannungsversorgung abgezogen,
etwas gewartet dann wieder angeklemmt und neu programmiert
- programmiertaste gedrückt--> erscheint er dann in der ets ???
hallo uumm
Nutz mal die suchfunktion.
Habe vor kurzen was uber ABB SA Aktoren hier gelesen die auch defekt waren, unwiederruflich.
http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=3758
Ist wohl ne fehlerhafte producktserie!!!
Gruß
holzbein
Dirk Beyer
01.02.09, 07:28
Wenn es ältere Geräte sind, kann es an einer schlechten Charge liegen.
Ruf am Besten die ABB Hotline an. Falls Du ein solches Gerät haben solltest, sind die normalerweise sehr kulant.
Gruß
Dirk
Wenn es ältere Geräte sind, kann es an einer schlechten Charge liegen.
Ruf am Besten die ABB Hotline an. Falls Du ein solches Gerät haben solltest, sind die normalerweise sehr kulant.
Gruß
Dirk
Dieser Tipp hat's gebracht Alle drei verbauten Geräte werden kostenfrei ausgetauscht
Merci an Alle!! :Prost:
Man kann sich übrigens auch direkt an die eMail-Adresse knx.helpline-at-de.abb.com wenden