PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sa/s 8.16.1



uumm
31.01.09, 19:35
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass ein ABB SA/S 8.16.1 von einem Moment zum anderen der Dienst versagt? Manuell lassen sich alle Ausgänge noch schalten. :confused::confused::confused:

Gibt es Erfahrungen oder Tipps, wie man so ein Gerät überprüfen und Instand setzen kann?

Viele Grüße
Mike

Pink2
31.01.09, 19:51
hallo mike,

- mal gerät entladet oder
- spannungsversorgung abgezogen,
etwas gewartet dann wieder angeklemmt und neu programmiert
- programmiertaste gedrückt--> erscheint er dann in der ets ???

holzbein
31.01.09, 20:50
hallo uumm

Nutz mal die suchfunktion.
Habe vor kurzen was uber ABB SA Aktoren hier gelesen die auch defekt waren, unwiederruflich.

http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=3758

Ist wohl ne fehlerhafte producktserie!!!

Gruß
holzbein

Dirk Beyer
01.02.09, 07:28
Wenn es ältere Geräte sind, kann es an einer schlechten Charge liegen.

Ruf am Besten die ABB Hotline an. Falls Du ein solches Gerät haben solltest, sind die normalerweise sehr kulant.

Gruß

Dirk

uumm
03.02.09, 19:28
Wenn es ältere Geräte sind, kann es an einer schlechten Charge liegen.

Ruf am Besten die ABB Hotline an. Falls Du ein solches Gerät haben solltest, sind die normalerweise sehr kulant.

Gruß

Dirk

Dieser Tipp hat's gebracht Alle drei verbauten Geräte werden kostenfrei ausgetauscht

Merci an Alle!! :Prost:

Man kann sich übrigens auch direkt an die eMail-Adresse knx.helpline-at-de.abb.com wenden