Hi,

ich habe in mehreren Häusern Probleme mit der Raumtemperatur. Eingesetzt werden BuschJaeger 6128 - 83. Das Problem ist die Schwingerei der Temperatur - sie soll 22 Grad sein, aber sie schwingt immer zwischen 20 und 24 Grad hin und her.

Kann das am Regelverhalten des BJ liegen ? Er soll Heizen (Heizungsaktoren), und Kühlen (Raumkühlgerät, das kennt nur an/aus...)

Was tun ? Ich habe mal Grafiken angehängt, die die Settings des 6128 und das Verhalten zeigen....

Danke !

Carsten

Durango2k
06.01.09, 09:34
..und hier die nächsten 4 Bilder:

Carsten

ruebezahl71
06.01.09, 09:43
Hallo Carsten,
hast Du bei Regelung Heizen auch 2 Punkt eingestellt?
Wenn ja gehe auf Pulsgesteuert.


MfG

Durango2k
06.01.09, 09:46
Hi,

was genau meinst Du - Ich habe "Regelung Heizen" doch oben dargestellt ?

Dort umstellen auf "Schaltend", statt stetig, und dann auf PWM ?

Muss man dann auch die Heizungsaktoren ändern ? Deren Settings kann ich auch posten... kommt gleich.

Carsten

Durango2k
06.01.09, 09:49
da:

Carsten

ruebezahl71
06.01.09, 13:10
Dort umstellen auf "Schaltend", statt stetig, und dann auf PWM ?
Hallo Carsten,
mag sein, dass es in einer Ansicht dargestellt ist, nur leider bekomme ich bei manchen Bildern in der Großansicht nur ein dunklen Bildschirm angezeigt.
Aber wie Du oben geschrieben hast ist es richtig.

Am Aktor mußt Du nichts ändern.

MfG

Durango2k
06.01.09, 13:53
Hi,

im Aktor stet halt auch "stetig" drin, daher dachte ich, das wäre eine Idee, da auch umzustellen....

Carsten

ruebezahl71
06.01.09, 16:31
Was hast Du für ein Aktor?
MfG Dirk

Durango2k
06.01.09, 16:35
Hi,

siehe oben, BJ 6164.... Screenshots in Beitrag Nr. 5

Carsten

ruebezahl71
07.01.09, 00:12
Probiers mal bei Heizungsaktor Ansteuerung mit 1 Bit.

MfG