Im Rahmen unseres Neubaus habe ich mich glücklicherweise für eine EIB/KNX-Installation entschieden.
Da ich nicht wegen jeder Änderung meinen Elektriker belästigen wollte, habe ich mir nun die ETS3-Software geleistet und komme damit nach einiger Einarbeitung auch ganz gut zurecht.

An einem Problem bin ich allerdings bisher gescheitert:

In unserem Gira Info Terminal Touch ist (werkseitig?) die Definition von Lichtszenarien vorgesehen. Rufe ich diese aber auf, wird immer eine Umschaltung der entsprechenden Werte durchgeführt.
Wenn ich also z.B. ein Lichtszenario speichere, welches die Rolläden im Wohnzimmer runterfahren und Licht 1-4 anschalten soll, dann werden die Rolläden eventuell geöffnet.
Bei den sonstigen Schalt- und Jalousiefunktionen finde ich immer eine Einstellmöglichkeit, ob "Ein" "Aus" oder "Um" geschaltet werden soll. Bei den Lichtszenarien finde ich dies aber nicht.

Weiß einer der Profis hier im Forum vielleicht eine Lösung ?

Gruß
Don

Dirk Beyer
02.01.09, 05:44
Hallo,

bei den Szenen müssen zunächst die beteiligten Aktoren angelegt werden. Ebenso sie eigentlichen Lichtszenennamen.

Bis dahin passiert aber noch nichts....

Auf der Bedienoberfläche muss es irgendwo einen Sprung zu der Lichtszenenseite geben.

Dann werden AM TABLEAU (nicht mit der ETS) die eigentlichen Szenen eingestellt.

Ich hoffe das war verständlich....

Gruß

Dirk Beyer

Don Spekulatius
02.01.09, 08:11
Danke für die Antwort.

Allerdings löst dies mein Problem nicht. Der Elektriker hat die Szenarien bereits aktiviert, d.h. Ihre Punkte 1 und 2 erledigt. Ich habe also auf meinem Bedienpanel ein Untermenue "Lichtszenarien", unter dem ich Szenarien erstellen, verändern, speichern und abrufen kann. Allerdings bleibt es dabei, dass beim Aufruf einer Szene stets eine Umschaltung stattfindet statt einer "Ein" oder "Aus"- Schaltung. Diesbezüglich habe ich nirgendwo, weder im Panel noch in der Software eine Einstellmöglichkeit gefunden.

Kaffeetrinker
02.01.09, 10:06
Die Frage mit der Umschaltung verstehe ich nicht so ganz. Wenn du auf der Lichtszenen Seite bist, eine Lichtszene auswählst kannst du sie aufrufen. Wenn du sie aufgerufen hast passiert genau das, was du unter "Lichtszene ändern" eingestellt hast. Da müssten dann deine ganzen Schaltzustände angegeben sein, die du aufrufen möchtest. Du kannst entweder Werte angeben zum dimmen oder Jalousiefahrt etc. und Schaltwerte EIN/AUS. Oder keine Funktion durchführen, wenn ein Licht etc. von der Szene nicht betroffen ist.

In der ETS im Plugin gibts eine Lichtszenen Sammlung. Da gibst du ndeinen Lichtszenen die du aufrufen möchtest die Namen. z.B. Fernsehen Tag oder Gute Nacht etc..

Dann gibts die Lichtszenen Gruppen. Da legst du fest, welche Aktoren du schalten dimmen etc. willst. Also die dazugehörige Gruppenadresse.
GA Licht 1, GA Licht 2 ... GA Jalousie1 etc.

Wenn du dann am Terminal die Lichtszenen auswählst kannst du deine Werte einstellen, für die angelegten Gruppen.

Z.B. bei lichtszenen Gute Nacht Licht 1 aus, Licht 2 aus ..... Jalousie 1 runter etc. das ganze speichern und dann passiert bei dem Aufrufen der Lichtszene das was du eingestellt hast.

Hoffe das löst dein Problem

Gruß
Tim

enm
02.01.09, 13:06
Hallo,
du kannst die Lichtszenen nicht einfach so Ein- bzw Aus schalten,es sei den du hast es so Konfiguriert.
zb. Lichtszene 1
Licht 1 An
Licht 3 An usw.
dann mußt eine 2 Lichtszene anlegen mit

Licht 1 AUS
Licht 2 AUS usw.
Ich mach das immer so wenn ich 8 Lichtszenen
anlege dann ist die 8 Lichtszene alle Lichtszenen aus.

Don Spekulatius
02.01.09, 14:34
Wenn du sie aufgerufen hast passiert genau das, was du unter "Lichtszene ändern" eingestellt hast. Da müssten dann deine ganzen Schaltzustände angegeben sein, die du aufrufen möchtest. Du kannst entweder Werte angeben zum dimmen oder Jalousiefahrt etc. und Schaltwerte EIN/AUS. Oder keine Funktion durchführen, wenn ein Licht etc. von der Szene nicht betroffen ist.

Genau so mache ich es auch. Ich habe auf der Seite "Lichtszene ändern" eine Liste mit den entsprechenden Lampen und Rolläden und kann ihnen den Status Ein(Ab) und zu(Auf) zuweisen. Das Problem ist aber, das unabhängig davon beim Aufruf der Lichtszene nicht diese Status zugewiesen werden. Wenn also die angewählte Lampe schon "Ein" ist, dann wird sie "Aus" geschaltet.

Don Spekulatius
02.01.09, 14:37
Hallo,
du kannst die Lichtszenen nicht einfach so Ein- bzw Aus schalten,es sei den du hast es so Konfiguriert.
zb.

Ist klar.

Aber wenn meine Lichtszene sein soll:

Lampe 1 an
Lampe 2 an
Lampe 3 aus
Rolladen 1 zu
Rolladen 2 auf
Rolladen 3 zu

An bekomme ich beim Ausgangszustand:

Lampe 1 an
Lampe 2 aus
Lampe 3 aus
Rolladen 1 zu
Rolladen 2 auf
Rolladen 3 auf

Das Ergebnis:

Lampe 1 aus
Lampe 2 an
Lampe 3 an
Rolladen 1 auf
Rolladen 2 zu
Rolladen 3 zu

Es werden also alle Schaltzustände umgeschaltet und genau das will ich ändern.

Dirk Beyer
02.01.09, 14:47
Hallo,

werden die Lichtszenen bei Testen von der "Lichtszenenseite" aus aufgerufen, oder von einer beliebigen anderen Tableauseite, bzw. einem Taster?

Das beschriebene Verhalten habe ich noch nie erlebt und vermute daher einen Parametrierungsfehler.

Eben daß Du MEINST die Szene Nr 3 aufzurufen, aber in Wirklichkeit ist es die Szene Nr. 4. Das Fehlverhalten kann einen dann schonmal wins Boxhorn jagen. Also daß das "Umschalten" eine subjektive zufällige Beobachtung ist. Bzw. daß die andere Szene zufälligerweise invertiert ist.

Dieser Fehler kann schnell mal passieren, denn die Szene Nr. 1 benötigt den 8 Bit - Wert "0" etc. Die Werte sind also immer um -1 zur Szenennummer verschoben.

Gruß

Dirk Beyer

enm
02.01.09, 18:37
Hallo,

probier doch mal aus ,die Schaltzustände die sich nicht ändern sollen ,aber ändern im Tp
auf UNV. Unverändert zu setzen so müßte es funktionieren.

Gruß Michael

Don Spekulatius
03.01.09, 17:45
OMG wie peinlich !
Ich hatte übersehen, dass die betroffenen Lampen und Rolläden einmal einzeln und einmal als Teil einer Gruppe in der Liste der Gruppenadressen zu finden waren. Jetzt funzt es.

Vielen Dank für die Hilfe.