01.01.09, 11:13
Durch Reedkontakte überwache meine Fenster ob diese geschlossen oder offen sind. Dies erfasse ich mit einem L&J Binäreingang. Mit einem Jung Verknüpfungsgerät (UND Gatter) und einem Hager Schaltaktor möchte dies miteinander verknüpfen. Der Ausgang schaltet zwar ein aber beim öffnen eines Fensters icht mehr aus? Wo liegt das Problem.

Sepp
01.01.09, 12:33
Wie hast du das Verknüpft??
Den Binär als Öffner und auf zyklisch senden- UND
Lüftung einschalten------> Aktor schaltet duch

Wenn das so wäre kannst du beim Binär einstellen:

Zwangsführung bei Objektwert 0 und diese mit der Zwangsfürung vom Aktor verbinden und dann sollte es von den Zuweisungen passen....

Natürlich musst du die Parameter vom Aktor so einstellen damit der Ausgang bei Zwangsf. ausgeschaltet wird......

Prosit Neujahr.....

brachtendorf
02.01.09, 11:30
HI,

Du musst uns einmal genauer beschreiben, was Du eigentlich vorhast.

Vermutlich soll bei geöffnetem Fenster die Lüftung ausgeschaltet werden und bei geschlossenem die Lüftung wieder freigegeben werden.

Dafür benötigst du imho eigentlich kein Verknüpfungsgerät. Du kannst einfach das Zwangsobjekt des Schaltaktors nutzen. Dann wird der Lüfter blockiert, sobald das Fenster geöffnet ist und beim Schliessen automatisch wieder freigegeben.